Författare Ämne: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÃ…NGNIGSTEMP?  (läst 1623 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carnot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« skrivet: 07 december 2018, 17:27:36 »
Är det någon som har ett ungefärligt riktvärde på vilken förångningstemp. (eller tryck) och överhettning man kan förvänta sig på en NIBE 1210?
Det beror givetvis på KB och VB driftsfallet, men jag är bara ute efter ungefärliga värden.
Typisk driftsfall vid rumsvärme för mig är:
KB-f: 5 C
KB-r: 1 C
VB-f: 33 C
VB-r: 28 C

Jag ligger idag på en förångning i på ca -15C och en förångning ut på ca +5C. Tycker att det verkar vara lite väl hög överhettning samt lite väl låg förångning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 19:01:00 »
hur kollar du förångning? Kb givare?
Förångningen brukar normalt ligga på ca -3 - 2.5+ grader ungefär, har du förångning på -15 har du soppabrist, och med så låg förångning, skulle lp-larm kommit
« Senast ändrad: 09 december 2018, 19:06:00 av DonPablo »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 20:04:22 »
På min pump ligger temperaturen efter expansionsventilen ca 4 grader under utgående köldbärartemperatur. 16 grader under är inte rimligt. Har också en suggastemperatur som är ungefär lika med ingående köldbärartemperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carnot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2018, 08:02:06 »
Jag mäter temperaturen direkt efter expansionsventilen. Får LP larm, varpå jag upptäckte den till synes låga förångningen. Har befarat köldmediebrist, så tack för bekräftelsen på att förångningstempen är för låg. Då blir det fyllning och läcksökning.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #4 skrivet: 10 december 2018, 08:18:57 »
Bubblar det i synglaset även när pumpen har gått ett tag?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carnot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #5 skrivet: 10 december 2018, 16:18:00 »
Det finns tyvär inget synglas på den här NIBE VP:n/årsmodellen.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #6 skrivet: 10 december 2018, 16:57:35 »
Det var synd att det inte finns synglas. Är inte fel på expansionsventilen också ett möjlig orsak till den låga förångningstemperaturen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carnot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #7 skrivet: 10 december 2018, 22:03:56 »
Ja det är sant att det kan vara exp. ventilen också. Ska tanka i lite R407C och se ifall förångningen går upp. I annat fall är det kanske exp. ventilen som kärvar.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #8 skrivet: 11 december 2018, 19:51:39 »
exp ventilen ger samma fenomen, suger ner sig ganska snabbt om den har fastnat eller inte öppnar.
Du kan ju testa att ta lös bulben till exp ventilen, och hålla den i handen och se vad som händer, den ska ju öppna mer när du värmer den, går den då, kan det vara ventilen som djävlas.

Utloggad Carnot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2019, 15:45:58 »
Tog mig an VPn idag. Det visar sig att det var expansionsventilen som spökade. Därav den låga evap. temperaturen.

När jag lossar på bulben til exp. ventilen från evap. utlopp så öppnar exp. ventilen mer och evap. tempen stiger till nära KB in temp. med en överhettning på ca 5-7 grader. VPn går således ganska bra.

Men när jag åter fäster bulben på sugledningen så sjunker evap. tempen till den låga (ca -16C) tempen som jag hade förut.

Det här beteendet betyder väl att exp. ventilen kärvar?
Finns det något knep till att fixa utan att behöva byta ut?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2019, 06:21:16 »
ventilen är svår att fixa, de brukar slitas inuti, så att de börjar kärva, det är bara byta, byt torkfilter samtidigt

Utloggad Carnot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE fighter 1210-7kW FÖRÅNGNIGSTEMP?
« Svar #11 skrivet: 08 november 2019, 08:08:31 »
Ville bara avsluta tråden med att jag lödde in en ny expansionsventil för ca 4 veckor sedan och nu går VP som den ska. Förångningen ligger på någon minusgrad eller två, ungefär som utgående KB. Så allt i sin ordning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!