Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT Greenline C - värmebärande delta otäckt högt  (läst 13240 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline C - värmebärande delta otäckt högt
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2013, 22:02:03 »
Ingen dum ide alls!
Då får man dessutom med verktyget för att kunna öppna ventilen.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C - värmebärande delta otäckt högt
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2013, 22:07:25 »
Edit: jag trodde ni menade styrdonet - nu inser jag att själva ventil med fjäder är vad vi pratar om. Den ser ut att vara en honeywell!
Det verkar finnas olika varianter, på min är även ställdonet märkt Honeywell.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

C.C

  • Gäst
C.C
SV: IVT Greenline C - värmebärande delta otäckt högt
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2019, 08:18:42 »
IVT Greenline C9

https://www.meinhausshop.de/VC4012ZZ00E-Antrieb-3-Wege-Ventil-230-V/50-Hz-fuer-Girsch-Referenz-Nr.-071051183-Molexstecker

och
https://www.meinhausshop.de/VCZZ6000-Honeywell-Ventileinsatz-fuer-3-Wege-Ventil-3/4-und-1-Interdomo-Ref.-292632

gjorde susen och var prisvärda där.

1    1 Stück    101005105    VC4012ZZ00E Antrieb 3-Wege- Ventil 230 V/50 Hz, für Girsch Referenz-Nr.: 071051183 (Molexstecker)
1    1 Stück    101011111    VCZZ6000 Honeywell Ventileinsatz für 3-Wege-Ventil 3/4'' und 1'' Interdomo, Ref.: 292632

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!