ja precis ace!
har man en större anläggning med säg 20-50kg R407c (vad det nu skulle vara för nåt) som man får läckage på, så är det ju inte gratis för kunden att man evakuerar all gammal gas och tankar nytt, man kan istället kolla var läckan finns, har man sån tur att den är i en vätskeledning och det läcker under drift så har inte blandningsförhållandet påverkats av läckaget, likadant om det är i botten på en köldmedietank, då läcker det ut vätska även om aggregatet står still. då kan man suga ur bef. gas, laga läckan och fylla på samma gas+ justera upp mängden med ny gas.
har det läckt i gasform så kan man ju leka kemist och kolla gasens ångtryck och justera inblandningen men det laborerandet kostar då lika mycket om inte mer för kunden än att tanka nytt.
407c är en skitgas, 22:an var bättre, ingen glide, kemiskt stabil, funkade med mineraloljor...