Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: jeppes skrivet 15 november 2010, 12:01:22

Titel: HJÄLP
Skrivet av: jeppes skrivet 15 november 2010, 12:01:22
Hej
Är ny på detta vet nån var och ev vem som har eller säljer delar till en Nordic air pump. Som tror att den är av helt annat fabrikat . Har funkat klander fritt i 10 år . Men nu har antagligen tid relät till avfrostningen gett upp. Gissar på ett helt kretskort eler liknande. Har håll på med pumpar i 30 år fast som hemma mek inte proffs alltså . Köpte min första i början på 80 talet en panasonic tror jag det var. funka inte alls så bra . Blev väldigt besviken och fick lära mig en hel del om hur man böt ut olika komponenter och fel sök osv. Har fortsatt att köpa och installera olika märken och modeller sen dess . Men nu funkar inte Nordicen längre . Snälla hjälp mig att lösa detta problem. Har inte lust att byta hela aggregatet. Nu till vintern    huvuddunk

Tacksam för svar
Jeppe s
Titel: SV: HJÄLP
Skrivet av: Oskar P. skrivet 15 november 2010, 17:56:28
kolla givaren på vätskeledningen efter utedelens VVX, det brukar iaf vara felet på foma när dom slutar avfrosta
Titel: SV: HJÄLP
Skrivet av: jeppes skrivet 16 november 2010, 10:47:49
Perfekt ska kolla om så är fallet. Tack för tipset. :o

Jeppe s
Titel: SV: HJÄLP
Skrivet av: callebo skrivet 04 december 2010, 16:33:44
För att avfrostningen ska fungera så måste båda givarna sitta fast på rören, de sitter orginal med lite butyltejp och efter några år så torkar dessa, hade samma problem på min enhet efter 6 år, trodde det var dags att byta ut allt eftersom det blev en enda stor isklump av hela utedelen. Efter fastsättning av bägge givare går den som en dröm och har klarat att hålla ett hus på 35 m2 varmt även nu då det varit -10 till -13 grader :)