Har en Nibe 1215 bergvärmepump.Installerad 2004...så 20 år i drift utan större problem. Endast motionerat växelventil, motionerat potentiometern till kurförskjutningen genom alla år. Nu har det börja hände saker... har precis bytt läckande påfyllningsventil och trasigt expansionskärl... inga större saker... men får inte igång värme i slingorna. Har 3st våningsplan med golvvärme, ca4-5st slingor per plan.VP kompressor ej igång:VBfram 23(33)VBretur 23(50)VP kompressor i drift:VBfram 41(börvärde 33)Varmvatten 46VBretur 23(50)VVstart 46(42)KBfram 2KBretur 0Utetemp+2Kurvlutning 6VPstarter 22100VPtid 45 500timTStid 134timEfter kompressordrift så sjunker VBfram snabbt till ca 23 med börvärde 33 och får alltså ingen värme i huset. Jag har varmvatten så det är lite positivt. Är det givare som strular? Växelventil?Ledning från cirk pump blir inte varm när kompressorn är igång...men displayen säger VBfram 41! Cirk pump snurrar och verkar fungera.
Har försökt att lufta... tror jag lyckats genom att spola varje slinga.... ovanvÃ¥ningen lyckades jag inte av nÃ¥gon konstig anledning. Aha... kan impellern vara utsliten? Har hört talas om att cirkpumo havererar och inte snurrar alls. Är enda sättet att kolla om impellern är sliten att öppna pumpen? Lie struligt... tappar mycket vatten dÃ¥ 🤔🙈
Tack för alla svar! Har haft problem med cirkulation ett bra tag... om det beror på cirkpump eller lust i slingorna vet jag inte. Är lite sugen att plocka isär cirkpumpen och inspektera den. Någon som vet om jag kan få växelventilen att hålla tätt, den sitter ovanför cirpumpen...se bild
Nästa bra fråga, har du slangar mellan VP och annat då, en klassiker att dom sätts igen med skit och magnetit. En del har haft så mycket skit i dom att det nästan inte fanns något flöde.
förmodligen pumpen
ibland har det hänt att impellern har lossnat från axeln. Om du känner på framledning och retur ut ur pumpen är det någon skillnad på dessa rör ? Om ingen skillnad känns, så cirkulerar det ej.
Om jag får gissa så är det antligen plugg i slangarna eller så mycket luft i systemet att cirkpumpen inte orkar lyfta vattnet så högt som krävs och få ett flöde som gör det möjligt för kompressorn att gå mer än korta stunder mot värmesystemet.Det kan förstås vara fel på cirkpumpen, men min känsla är inte att den borde haverera totalt bara för att du byter expansionskärl och vad mer du nu bytt.Det som stoppar kompressorn är antagligen värdet på VB diff VP (du kan prova öka det till 20 grader för att se om du kan få ut lite mer värme i systemet)På grund av det låga flödet i systemet så blir vattnet efter värmeväxlaren snabbt hett och styrningen (VB diff VP) nollar då graminutunderskottet och kompressorn stannar.Röret både före och efter cirkpumpen kommer normalt att vara svalt, dit kommer vatten antingen från returledningen på värmesystemet eller från returledningen från VVB, och där är ofta temperaturen i botten också rätt sval.Att du inte får flöde på övervåningen skulle jag börja med att utreda, möjligen går flödet bakvägen och vattnet ut genom säkerhetsventilen på systemet som ska öppna om trycket går över typ 1.5 bar.Om det är draget till avlopp, som det ska vara, är det inte säkert att du noterar vart vattnet tar vägen.Bara en teori förstås.Jag skulle nog satsa mest på att någon av slangarna är plugg, eller att du när du motionerat växelventilen inte fått på motorn korrekt, så att du har lite eller inget flöde genom den när den står i läge mot värmesystemet.Jag skulle hur som helst börja med att säkerställa flöde i alla golvvärmeslingor.Och möjligen lossa växelventilen för att okulärt kontrollera att den står öppen mot beredare eller värmesystemet när du växlar mellan de två lägena.Med 1.5 bars tryck på framledningen nere vid värmepumpen borde du kunna få flöde IN i varje slinga, och UT ur varje golvvärmeslinga i hela systemet.Jag skulle nog lossa slangarna på returfördelaren där uppe för att se att det verkligen blir flöde i varje slinga.
Har du luftat beredaren uppepå till vänster? Minst 5 sekunder, första kan vara vatten före luften kommer.
Ja den luftade jag när jag fyllde upp vatten efter cirk.pump bytet.
Hmmm..."Nu har det börja hände saker... har precis bytt läckande påfyllningsventil och trasigt expansionskärl... inga större saker... men får inte igång värme i slingorna."Jag tycker vi kör Occams razor:Om värmen funkade innan, och "endast" läckage var problemet. Är allting med påfyllnadsventilen och expansionskärlet verkligen rätt monterat? Är systemet påfyllt på rätt sätt? Rätt tryck? Var sitter påfyllnadsventilen, respektive expansionskärlet i din schematiska bild? På översta våningen?Fota översta golvvärmefördelaren igen, där man ser allt i bra ljus.
Pumpen på max 3. Inte mycket kvar att kolla, först slangarna. Fördelarna brukar inte sätta igen sig. Har fungerat förut, ursäkta, har du rensat filtret. Vilken fart har pumpen till källaren, den ska ha mindre fart, kanske bara på fart 1 , det är kort sträcka och den kan stjäla flöde från det andra som behöver lite kraft för att gå runt.
Uppdatering:VBfram 37(33) när kompressor går.VBretur 26.VBfram sjunker snabbt till samma värde som VBretur,26, när kompressorn stannar. VBfram håller sig alltså inte runt börvärdet utan sjunker snabbt ner till VBretur
Fått svart från Neotherm. Den lilla skruven tas bort... den stora skruvas moturs för att öppna... den lilla skruven åter, agerar låsskruv.Det blir kvällens övning... tänker jag öppnar alla slingor...och hoppas på bättre flöde