På on/off-värmepumparna finns ingen PI-regulator så vitt jag vet.
Så vitt jag förstår har de flesta värmepumpar bara P-reglering
Integrerande verkan fås om man har en funktion i regulatorn som betar av ett stationärt reglerfel, det gör inte rumsgivaren.Har man fel kurva och för låg faktor på rumsgivaren så kommer man att då en kvarvarande avvikelse mellan rumbör och rumärvärdet.Låt oss säga att vi vill ha 22 grader varmt, men det blir 24 grader trots att vi har rumsgivaren aktiv och den också har kompenserat ned börvärdet för framledningstempen.Vi står då med en kvarvarande regleravvikelse som aldrig kommer att regleras bort av en P-regulator som den som Nibe har på sin rumsgivare.Hade man haft en integrerande verkan skulle börvärdet för framledningen fortsätta att minska som ett resultat av den kvarvarande regleravvikelsen.Så är inte fallet.Så länge man har för hög faktor på rumsgivaren kommer P-regleringen att fungera, men generera fler start och stopp än nödvändigt, om man hade haft en korrekt kurva, och en faktor som motsvarar husets normala energibehov/grad "feltemp", eller brist därav.I mina ögon är rumsgivaren absolut inte någon form av I-del i regulatorn, uttrycket "faktor" används dessutom i dessa sammanhang som beteckning just på P, eller förstärkning med ett annat namn.Det är tråkigt att tillverkarna inte bättre förklarar hur deras reglering fungerar, men utifrån vad jag kan se så finns ingen I på deras on/off, möjligen på invertrarna, jag kan varken säga bu eller bä i det fallet.Har för mig att jag hört eller läst att de har PD-regulator på invertrarna, men kan inte verifiera det.