Verkar som att kompressorns interna överhettningsskydd "Klixon" löst ut.
Viktigt!Mät spänningen på alla faser när kompressorn startar, det är först då du ser om den går snedbelastat p.g.a. spänningsfall i någon koppling, mät så nära kompressorn som möjligt, gärna direkt på plintarna på kompressorn.Ett litet spänningsfall behöver inte betyda att motorskyddet löser ut men man kan överhetta kompressorn.Kolla/rengör även filtren på kalla och varma sidan, för dåligt flödet kan också fresta på kompressorn.Trasig kompressor är dock inte omöjligt.Vet inte om köldmediebrist kan orsaka något liknande, kyltekniker som vet?För att kunna göra en kalkyl behöver jag få veta kollektorlängd och bostadsort.Bergvärme eller jordvärme.
Du behöver inte mäta just när den startar, jag ville bara att du skulle vara beredd att mäta spänningen innan den löser ut igen, du SKALL alltså mäta när kompressorn går stabilt, och då skall spänningen mellan nolla/jord och varje enskild fas inte skilja mer än någon enstaka volt.Det är inte säkert att motorskyddet löser om du har ett spänningsfall på 10-20 volt på en av faserna, men det kan ändå överhetta kompressorn.
Jag har räknat med 36500 kWh netto.Granit som bergart.0°C som önskad inkommande KB medel.Så vitt jag kan se borde din kollektor klara en 16 kW värmepump, men du sparar bara ca 1500 kW mer/år så frågan är om det är värt det?Gick inte Daikins Evolution till 13 kW som mest?