Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: CS skrivet 20 februari 2007, 23:10:15

Titel: Ny här
Skrivet av: CS skrivet 20 februari 2007, 23:10:15
      Hej
Är ny här och tänkte presentera min anläggning,en ivt ht7c,installerad för ca:3.5 år sen.Har nu ikväll läst på forumet om diverse inställningar som man kan gör på vpn och ändrat en del bla inkopplingstimern för tillskottet till 90 min.Efter detta har vpn gått ca:2.5 timmar och då kan jag läsa av följande värden:

Retur rd gt1
från 40,6 gr nuv 38,3 gr
Ute gt2
-3.1
Enligt kökstermometern (digital givaren ca:60 cm från vägg
-4,6
Varmvatten Gt3
Börvärde 51 gr nuv 49,9 gr
kompressor Gt6
76,4 gr
Värmebärare ut Gt8
44,3 gr
Värmebärare in Gt9
38,5 gr
Köldbärare in gt10
0,1 gr
Köldbärare ut gt11
-2.2
Drifttider Vp 13842 tim
Fördelning vv 23%  vp 77%
Tillskott 1087 tim
Värmekurva 4,5
Finjusteringskurva +1.5
Värmebärarpump på steg 2
Titel: SV: Ny här
Skrivet av: köldmedie skrivet 21 februari 2007, 07:43:36
Det ser ut som det är lite lågt VB-delta, dvs förhållandet mellan vb-ut och vb-in (5.8 ºC). Proffsen säger mellan 7-10 ºC skall det vara,men dom säger oxå att det är bättre att ligga närmare 7 ºC än 10 ºC.
Jag hade iallafall aldrig börjat fippla med inställningarna om man inte är missnöjd.

Jag tycker det ser bra ut. Thumbsup

Jag har mitt tillsott ställt till 240 min utan någon skillnad i huset när det blir kallt. Kan ju vara ett tips nu när det blir vår.
Solen skiner på dagarna och höjer tempen inne även fast det är kallt ute, då kanske du kan spara någon timme tillskott.
Titel: SV: Ny här
Skrivet av: Mikael H skrivet 25 februari 2007, 20:14:30
Jag tycker det ser helt normalt ut, jag har ca 10 grader på varma sidan, du har 6.
Om du vill ändra ngt så sänk farten på värme cirk pumpen ett snäpp och kolla igen.
Då får du en större värme avgivning över raddarna.

Tänk på att det troligen tar minst 24 timmar innan allt är stabilt igen.