En gissning - du hällde i vatten utan frostskydd och den sögs sedan in i en frysboxkall värmeväxlare och det blev mer eller mindre isblock av det hela. Hade du igång kompressorn samtidigt innan påfyllningsvattnet hunnit blandas ut med brinen så har det förmodligen fryst på ännu hårdare och till kärnis på hela vattenmängden som hann in i värmeväxlaren.
såg i en annan tråd att det kan ta måååånga timmar innan en sådan värmeväxlare tinar då dessa också är välisolerade... och håll tummarna att det inte fryst sönder din värmeväxlare...
häller man på större mängder brinevätska så bör den ha ett minimum av frosskydd i den så att det åtm. blir issörja av det om det skulle börja frysa - då blir inte trycken så höga att det spränger sönder värmeväxlaren även om det blir tvärstopp av is på flödet även här.
---
Du sköter iofs. inte ett kärnkraftverk här, men även småanläggningar kan stoppa/skadas om man gör saker i fel ordning för felsituationer som är helt harmlösa om det görs i rätt ordning...
Rätt ordning hade varit ungefär - stäng av kompressorn - vänta minst en halv dag eller tom. längre (tänk på att förångaren är fylld med köldmedie i kanske minus 15 grader området och bara väntar på att få värme - mycket av detta måste koka bort innan med värmen som läcker igenom isoleringen tills tempen stiger över nollan igen om rent vatten skall kunna flöda in värmeväxlaren utan risk för frysning - fyll på vattnet och låt brinepumpen vara igång en god stund för utblandning, om möjligt kolla att du har cirkulation/flöde på brinen innan du startar VP:n igen.