0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Väldigt många FH serie 25 eller 35 går en för tidig död till mötes pga dessa 6 blink på utedelen. Det ska betyda att inne och utedelen inte kommunicerar. Detta brukar inträffa när pumparna är 8+ år och ett nytt utekort kostar ju en förmögenhet så de flesta väljer då en ny pump istället. Jag har personligen stött på minst 7-8 FH pumpar med exakt samma fel. Fråga är vad som felar på kretskortet? Mistubishi vägrar ge mig kretsschemat över kortet och utan schema är det riktigt besvärligt att följa signalens väg på kortet. Är det någon som luskat ut vilken komponent som havererat? Är övertygad om att det är något enkelt som en kass elektrolyt eller liknande som ger detta felet och att det går att laga för några kronor om man bara vet var felet sitter. Någon mer som jagat just detta fel som verkar vara extremt vanligt på dessa pumpar? Skulle vara så kul att kunna fixa dessa pumpar istället för att skrota dem.
Kretskortens utformning? Hur menar du då? Sitter bara ett stort kort i utedelen och det vill de ha 7-8 tusen för vilket är lite rubbat. Jag rekommenderar dig att ladda ner servicemanualen för inne och utedel så ser du hur allt ser ut. Hittas enkelt via google. Men tyvärr finns det bara ett förenklad schema över korten så det hjälper föga om man vill laga kortet.
https://jsenergi.com/mitsubishi-electric-reservdelar-tillbehor/mitsubishi-reservdelar-per-typ/kretskort/kretskort-utedel-mitsubishi-muz-fh25vehz-e1.html