SV: Antal start/stopp?
« Svar #30 skrivet: 26 februari 2012, 23:14:56 »
Ja, det fungerar klockrent. Som jag skrev. Men faktum är att integralen inte blir helt korrekt beräknad när den bryter av topparna på +100. I mitt fall fick jag höja kurva från 32 till 34 när jag ändrade min inkoppling från att ha haft alltför få starter som du minns.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Antal start/stopp?
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2012, 23:21:40 »
jo det fungerar men det blir en fel i beräkningen som slår lite olika beroende på hur länge vp gått. Men det finns ingen anledning att flytta givaren det tillför inget. Jag provade ett tag med flyttad givare pga att jag hade en slinga i tanken som stal lite värme som inte reglerdatorn märkte men jag kopplade tillbaka till original placeringen av givaren så reglerdatorn kan jobba som det är tänkt det är annat om man har arbetstank med separat cp då bör givaren flyttas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Antal start/stopp?
« Svar #32 skrivet: 26 februari 2012, 23:30:01 »
reglerdatorn jobbar som den ska även med givaren utanför tanken. Däremot måste man ju ändra inställningarna. Från de där kanske -180 som man hade innan till kanske -20 eller något i den stilen. Vill man ha extra koll så mäter man upp den faktiska framledningen från VP och säkerställer att den inte blir lurad att gå _för_ högt i temp i slutet av körningen - något som så klart kan ske när den räknar på utspädd framledning.

Att GM står på 100 betyder inte att reglerdatorn inte längre fungerar. Det betyder bara att man kanske har en lite väl saftig ackumulering av värmebehov innan start, eller termostater som stryper av bara faen.

Faktum är att en styrdator i 9 fall av 10 också kommer fungera hyfsat bra med en GM som går i taket, även om jag personligen inte rekommenderar att varaktigt köra så.

Ditt exempel med slingor i volymtanken är ett ganska bra exempel på när man skulle kunna tänkas vilja räkna efter tanken. Men som sagt. Körningarna blir ju MYCKET längre och för att motverka detta, och då ovannämnda topptemp som också då kommer som ett brev på posten, är ju att ändra startvärdet för VP.

Men det är inget fel pÃ¥ styrdatorn - det är bara fel pÃ¥ de värden den fÃ¥tt att jobba med (GM för start) 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Antal start/stopp?
« Svar #33 skrivet: 26 februari 2012, 23:37:24 »


Men det är inget fel på styrdatorn - det är bara fel på de värden den fått att jobba med (GM för start)
Men när man inte kan sänka GM för start mer (A1=-5) och ändå har 3 timmar med +100 mellan körningarna, som jag hade, då blir det fel. Och då får man sänka kurvan.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Antal start/stopp?
« Svar #34 skrivet: 26 februari 2012, 23:43:25 »
Jag fick ju naturligtvis ändra gm kompressor start tror jag hade -60 tror inte det går att ställa lägre heller men till vilken nytta ska man flytta givaren om man har en vanlig tank utan slingor för att få en sämre funktion på regleringen eller ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Antal start/stopp?
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2012, 23:59:46 »
Om man nått reglerdatorns tak för GM för start så kan man så klart inte rekommendera åtgärden och givaren måste flyttas tillbaks! Alternativt hittas en position i mitten av bubblan. Typ någon dykgivare eller så.

Givarens position är ju som en GM i sig själv och om vi går i taket på endera sidan (taket eller källaren) ja då får vi ju experimentera med placeringen av givaren.

Vi kan tala om ett antal åtgärder som i sig själva inte har någon direkt koppling till generering av energi eller omvandlig av vattenenergin till värme i huset. Ett exempel är att sätta en bubbla med vatten på framledningen. Om inte det räcker, säg att du har en liten knäpptank på 50l, så kan det ju vara en idé att flytta givaren.

I inget av fallen kan man hävda att styrdatorn inte fungerar som tänkt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Antal start/stopp?
« Svar #36 skrivet: 27 februari 2012, 09:52:52 »
Varför skulle man flytta givaren ? är väl bättre att öka Gm för kompressorstart och lÃ¥ta styren reglera med riktiga värden. 
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Antal start/stopp?
« Svar #37 skrivet: 27 februari 2012, 11:16:20 »
Om man nått reglerdatorns tak för GM för start så kan man så klart inte rekommendera åtgärden och givaren måste flyttas tillbaks! Alternativt hittas en position i mitten av bubblan. Typ någon dykgivare eller så.

Givarens position är ju som en GM i sig själv och om vi går i taket på endera sidan (taket eller källaren) ja då får vi ju experimentera med placeringen av givaren.

Vi kan tala om ett antal åtgärder som i sig själva inte har någon direkt koppling till generering av energi eller omvandlig av vattenenergin till värme i huset. Ett exempel är att sätta en bubbla med vatten på framledningen. Om inte det räcker, säg att du har en liten knäpptank på 50l, så kan det ju vara en idé att flytta givaren.

I inget av fallen kan man hävda att styrdatorn inte fungerar som tänkt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Antal start/stopp?
« Svar #38 skrivet: 27 februari 2012, 11:21:10 »
Tolkar det som att du inte vet nån bra anledning att flytta givaren för Gm kompressorstart kan man ställa högre än vad som kommer att behövas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Antal start/stopp?
« Svar #39 skrivet: 27 februari 2012, 11:26:27 »
om man får önskad funktion med givaren på sin standardplacering så får man fördelen av att se framledningstemperaturen vid VV produktion om givaren sitter kvar på orginalplacering. I alla fall på thermia.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Antal start/stopp?
« Svar #40 skrivet: 27 februari 2012, 11:31:35 »
På nibe kan man sätta en till givare som räknar Gm och låta originalet sitta kvar som visande i alla fall på 1245.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Antal start/stopp?
« Svar #41 skrivet: 27 februari 2012, 12:22:33 »
På nibe kan man sätta en till givare som räknar Gm och låta originalet sitta kvar som visande i alla fall på 1245.
Thermia också. Så kör jag.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Antal start/stopp?
« Svar #42 skrivet: 27 februari 2012, 20:21:25 »
Tack för all respons, nu ska de raggas tag i en tank bara.
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!