Skulle behöva hjälp och se över om det går göra nått åt våran 1255 i form av inställningar eller dyl då det börjar bli kallt i huset efter många dagar över -35 grader, tyvärr känns pumpen underdimensionerad men då vi byggde huset för 8 år sedan fick vi inte ta större pump för att klara energiberäkningen vid bygglovet. påpekade detta mer än en ggn till hus leverantören men hjälpte föga. Så länge tempen är under -25 är det inga problem att hålla huset över 21 grader men många dagar över -25 så börjar tempen sakta men säker gå under 20, vissa rumm tex sovrum kan vara ända ner mot 15-16 grader vilket inte är acceptabelt speciellt för de mindre.

 
Hus, Norrbotten
240kv platta, Boarea 196
Golvvärme
1255-6 Senaste firmware 
FTX system men avslaget tillfälligt då det kyler ner huset ännu mer

Inställning på kurvan vid normala temperaturer 5-6 nu testat 9 vilket inte hjälper

Bifogar filer från uplink

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 14:41:39 »
Menar du att den uppvärmda ytan är 240 kvm eller 196 kvm?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Fredrik81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 14:58:15 »
Hela plattan värms ink garaget så det är 240kv, garaget är lägre temp dock än huset men skall ju tas med i beräkningen ialf

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 15:17:40 »
Ok, då pratar vi om ett värmebehov på ca 13 kW vid -35 °C som jag grovt uppskattar det. Eftersom kompressorn går på 118 Hz så verkar den vara upplåst och ger då knappt 7,5 kW då köldbäraren är lite låg. Till det kommer sedan en el-patron på 6 kW, alltså tillsammans drygt 13 kW. Hmm, borde fungera precis men uppenbarligen gör det inte. Finns det en effektvakt som stryper ner el-patronen eller kan den arbeta med 6 kW hela tiden? Synd att ni inte borrade ett djupare borrhål när ni byggde huset, det nuvarande ser ut att vara precis på gränsen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 15:47:10 »
Fan; stackare.  :'(

Eftersom du själv insÃ¥g att det var en för liten pump, skulle man vilja spola tillbaka bandet i det här fallet, där man säger till kvalitetsansvarige "japp japp, 1245-6 kW check", men ringer Pelle pÃ¥ Värmepumpsbolaget och uppgraderar pumpen till en 1255-12:a i hemlighet... jävla byrÃ¥kratimuppar...   #Sverige.

Lätta lösningen: Sätt in en/flera byggfläktar på 650/1000/2000W i rummet/rummen där det är kallast, stäng dom sedan på nätterna. Eller sätt igång förvärmaren på FTX:en om ni har någon sån, och den räcker till(?), men det är högst tveksamt vid ett så stort hus vid -35°C...
Brukar vara 1.2-1.8kW-värmare i normala FTX:er, och du behöver den större modellen...

Betongplattor är suboptimala vid -30°C, då är det "luftvärme" och tjocksockar som gäller, om man vill ha bra komfort...
(Eller s-j-u-k-a mängder elpatron..eller överdimensionerad kompressor/borra).

Edit: Vänta, kör ni poolvärme på sommaren? Borran får inte vila så mycket då ;)
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 15:52:06 av kWhalp »

Utloggad Fredrik81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 15:50:31 »
Tror hålet är kring 200 eller mer faktiskt, skall kolla om jag hittar några papper på det.
Tvivlar pÃ¥ att det finns nÃ¥n vakt faktiskt, dock ser jag att trycket är lite dÃ¥ligt och jag hittar inte var man kan fylla pÃ¥ detta? 
Kan man se på nått sätt hur patronen jobbar ?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2024, 15:55:25 »
Tror hålet är kring 200 eller mer faktiskt, skall kolla om jag hittar några papper på det.
Tvivlar pÃ¥ att det finns nÃ¥n vakt faktiskt, dock ser jag att trycket är lite dÃ¥ligt och jag hittar inte var man kan fylla pÃ¥ detta? 
Kan man se på nått sätt hur patronen jobbar ?


6 kW av 6 kW just i ögonblicksbilden.
3335 h tillsats med 6 kW = 20010 kWh

Edit:
5.25 tidfaktor, verkar det som
17509 kWh.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 15:59:36 av kWhalp »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2024, 15:56:08 »
Om strömkännarna blivit installerade på huvudledningen ska man kunna se det i meny 5.1.12 med strömmen på alla faser. Annars står det bara 0.0 A för strömmen. Går ju också att logga till ett USB-minne men det är lite tidskrävande att analysera loggarna.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Fredrik81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2024, 16:41:10 »
Fan; stackare.  :'(

Eftersom du själv insÃ¥g att det var en för liten pump, skulle man vilja spola tillbaka bandet i det här fallet, där man säger till kvalitetsansvarige "japp japp, 1245-6 kW check", men ringer Pelle pÃ¥ Värmepumpsbolaget och uppgraderar pumpen till en 1255-12:a i hemlighet... jävla byrÃ¥kratimuppar...   #Sverige.

Lätta lösningen: Sätt in en/flera byggfläktar på 650/1000/2000W i rummet/rummen där det är kallast, stäng dom sedan på nätterna. Eller sätt igång förvärmaren på FTX:en om ni har någon sån, och den räcker till(?), men det är högst tveksamt vid ett så stort hus vid -35°C...
Brukar vara 1.2-1.8kW-värmare i normala FTX:er, och du behöver den större modellen...

Betongplattor är suboptimala vid -30°C, då är det "luftvärme" och tjocksockar som gäller, om man vill ha bra komfort...
(Eller s-j-u-k-a mängder elpatron..eller överdimensionerad kompressor/borra).

Edit: Vänta, kör ni poolvärme på sommaren? Borran får inte vila så mycket då ;)

FTX har både för och eftervärmare men hjälper inte, luften är iskall, vi hade -41 i förrgår dessutom så inte en chans den orkar

Vi kör inte poolvärmare, vi kör frikyla dock


Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2024, 16:46:31 »
FTX har både för och eftervärmare men hjälper inte, luften är iskall, vi hade -41 i förrgår dessutom så inte en chans den orkar

Vi kör inte poolvärmare, vi kör frikyla dock
Min ftx har 400w värmare, går fint från -28 till +20, går på nästan max.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Fredrik81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2024, 16:50:08 »
FTX har både för och eftervärmare men hjälper inte, luften är iskall, vi hade -41 i förrgår dessutom så inte en chans den orkar

Vi kör inte poolvärmare, vi kör frikyla dock

Max effekt på tillsatsen går ändra till 6.5kw men kanske inte hjälper ?
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 17:01:20 av Fredrik81 »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2024, 17:06:24 »
Strömkännare är inte inkopplade, det syns pÃ¥ första uplink-bilden där alla tre vid "ström" visar 0,1 A.  Är ju lite sent att klaga pÃ¥ det efter 8 Ã¥r men du kan ju anlita en elektriker själv som ordnar det.

Nu verkar det dock räcka till med huvudsäkringar på 25 A, men använder du dessutom byggfläktar som kWhalp föreslår, kan det ev. gå över de 25 A och då behövs strömkännarna för att dra ner belastningen, så att huvudsäkringarna inte ska gå.

Vid loggning till USB syns inte strömkännarna i default-loggningen, då måste man själv lägga till det. men det syns ju i uplink och i telefon-appen.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2024, 17:18:55 »
....... dock ser jag att trycket är lite dÃ¥ligt och jag hittar inte var man kan fylla pÃ¥ detta? 

Så här ser det ut hos mej, om det är till nån hjälp.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Fredrik81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2024, 17:37:13 »
Så här ser det ut hos mej, om det är till nån hjälp.

Snyggt! Stort tack för bilden. Nu vÃ¥gade jag vrida pÃ¥ rätt vred för ena systemet ialf. Men det andra var lÃ¥gt med men det kanske är frikyrkan dÃ¥ de rören var isolerade ? PÃ¥ bild 2 

Vad jag tänkt pÃ¥ med är att jag inte har nÃ¥got expansions kärl för pÃ¥fyllning av vätska i systemet, är det vanligt ?  farsan har tvÃ¥ Nibe pumpar och bÃ¥de har detta, han fyller pÃ¥ kontinuerligt nÃ¥n ggn / Ã¥r, dock olika installatörer
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 17:53:05 av Fredrik81 »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2024, 18:38:15 »
du har övertryck i systemet till kb. Har du golvvärme i hela huset ? har golvvärmen egen shuntgrupp, eller styr värmepupens cirkpump allt flöde?
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 18:41:28 av DonPablo »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!