Författare Ämne: hÃ¥lborrning var? innan kyltekniker kommer  (läst 1094 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Abbeolin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
hålborrning var? innan kyltekniker kommer
« skrivet: 18 januari 2021, 09:43:38 »
hej!
jag har köpt två Qlima sv-ja2519 som ska upp. det är förfyllt med köldmedium och skruvkopplingar. dealen är att jag ska borra hål och de ska koppla ihop.
nu till dilemmat.
det står i manualen att garantin inte gäller om röret böjs två ggr på samma ställe. för att spricker kan uppstå och då läckage.
som bilden visar är röret redan förnöjt. hålet genom väggen ska enligt manualen vara vid 1 eller 2 som jag ritat. vid 1 så kommer kopplingarna hamna mitt i svängen eller i väggen vilket verkar dåligt. vid 2 så kommer man böja röret mer än en gång. känns som en omöjlig situation. vad säger ni?

efter att ha läst att inga kopplingar ska vara inne pga brandrisk så känns det bäst att böja ut röret vid 2an och hoppas att det håller. tacksam för lite input. har 48cm vägg och så vill gärna att hålet hamnar på rätt ställe.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE HELA BILDEN

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9669
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: hålborrning var? innan kyltekniker kommer
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2021, 11:15:47 »
Ska man igenom väggen rakt bakom brukar man böja ut rörpaketet så det står 90° ut vid nr 1. Sedan för man in och trär ut rörpaketet genom hålet och hänger upp innerdelen på den innan monterade plattan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2442
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hålborrning var? innan kyltekniker kommer
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2021, 16:17:00 »
böj vid ettan annars blir den som skall skarva ihop rören oxtokig.
fästplattan på väggen är så undermålig att deformeras om man skall baxa in en böj av rören vid 2

Utloggad Abbeolin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hålborrning var? innan kyltekniker kommer
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2021, 16:50:45 »
Ska man igenom väggen rakt bakom brukar man böja ut rörpaketet så det står 90° ut vid nr 1. Sedan för man in och trär ut rörpaketet genom hålet och hänger upp innerdelen på den innan monterade plattan.
tack gjorde sÃ¥! sÃ¥g sen i manualen att en bild visade att man gör som du sa.👍🏽

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!