« skrivet: 26 januari 2016, 11:22:04 »Det är lätt att känna med handen om bypassen har samma temperatur som returen eller framledningen. Det brukar vara minst fem graders temperaturskillnad mellan fram och retur.
Skrivet av: Roland« skrivet: 26 januari 2016, 11:22:04 »Det är lätt att känna med handen om bypassen har samma temperatur som returen eller framledningen. Det brukar vara minst fem graders temperaturskillnad mellan fram och retur.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2016, 09:53:18 »Det kan också vara så att varmt vatten från värmepumpen går bakvägen i bypassen direkt till VP-in.
Om du har en IR-tempmätaren så kan du kolla om det skiljer i temperatur på retur/bypass? Kolla i så fall att inget stryper externa flödet som termostater, smutsfilter mm? Ställ upp farten på externa cirkpumpen annars. Skrivet av: Roland« skrivet: 26 januari 2016, 08:31:24 »Det sker ingenting men givaren för GT9 sitter bredvid varmvattenberedaren som har högre temperatur än returledningen. Det är därför normalt att GT9 visar lite högre temperatur än GT1.
Skrivet av: matsadler« skrivet: 26 januari 2016, 07:42:37 »Ursäkta en okunnig, men om man inte frågar så lär man sig inget...
Varför är GT9 högre än GT1? Vad sker där emellan?? Mats |
|