Nyinstallerad Optimum8, nya ventiler i radiatorer. Nya termostater på övervåning. Fullt öppet i soutereng vån. Drift sedan 26/4.
Fungerar Ok. Men vill ha lite mer än 20 grader nere, men inte för varmt på morgonen. Innegivare installerade jag själv 6/6. Det går bra med inställningar men. Framledningstemp över 40 grader på kvällen 13-18 grader ute. Men kalla radiatorer. 20 grader inne. Behöver lite mer sprutt ut till radiatorer, ställa cirkulationspump, auto eller? Någon som har direkt tips på vad som bör göras i samband med att innegivare kopplas in.
-
Har du 40 ºC framledning men kalla radiatorer så är det något som stryper flödet, du kan iofs kolla skillnaden mellan framlednings- och returledningstemp då kompressorn går, den ska vara kring 7-8 ºC.
-
Det klassiska problemet att radiatorventilerna stänger?
Dessa skall vara fullt öppna, ngn enstaka kan tillåtas strypa.
-
Jag har inga termostatventiler på nedrevåningen. 7 radiatorer står vidöppna. Cirkulationspumpen vill inte skicka ut någon värme. Nu är tempen nere på 19 grader. Billigt blir det, men lite väl svalt :-\
Kontaktat Thermia support idag. Jag skall ändra rumsfaktor till 4. Den skall finnas i servicemenyn. Under värmepump. Men jag kan inte hitta något som heter rumsfaktor. Om den finns på optimum 8? Får väl kontakta supporten i morgon om ingen av er vet var jag väljer.
-
Gå in i menyn värmekurva och stega neråt, rumsfaktor syns inte i "fönstret" förrän man har stegat längst ner så att dom övriga "menyerna" har taget några steg uppåt
-
Om du ställer upp börvärdet i rumsgivaren till 25°C , borde den ge värme.
Att ändra rumfaktor från 3 till 4 och med det tro att kalla radiatorer blir varma, ska man ha en jädra tur.
Får du inte värme med rumbör på 25°C, så är det något annat fel.
-
Det är troligen funktionen värmestopp som gått in och stoppat cirk.pumpen. Fabriksinställningen är 17 grader. Höj den till 18 -19 grader om värmebehov finns. Detta görs i menyn värmekurva se manualen. Den är på vår VP otroligt seg krävs 13- 14 grader innan cirk.pumpen startar igen efter att stoppet gått in.
-
Tack för era svar. Nu kommer värmen.
Rumsfaktor 4 för att få innegivaren att ta över som jag vill.
När jag sökte runt efter möjliga inställningar råkade jag stänga VP i driftmenyn.
Så den körde bara VV.
Jag har nu 20,2 nere, rumbör 22. Vi får se nu var det stannar.
Det är bara 7 grader ute.
-
Pumpen startar igen när den kommit 3grader under värmestopp, i detta fall 14 grader. Tror det är för att inte den ska ligga och slå av och på om tempen ligger och pendlar mellan tex 16-17 grader.
/Lars
-
Värmestoppet satte jag på 23 grader från början. Nu har jag mellan 21 o 22 grader i soutvån. Vid t.ex.13 grader ute. Ser lovande ut.