Titel: EVP 500 + F2025 = "flipperspel"
Skrivet av: borjan skrivet 10 januari 2016, 11:59:21
Installerade EVP 500 + F2025 år 2011.
Det är I princip bara I januari som EVP:ns patroner behövs för att hålla värmen I huset. Jag har också en vattenmantlad braskamin som via en laddomat är kopplad til EVP:n.
Ibland låter EVP:n som ett flipperspel, fruns beskrivning.
K10 (spänning till 3x1kW elpatron) och k4 (externt tillsatsrelä) går till/från med ett par sekunders  mellanrum.
Detta verkar ske när systemet skall välja mellan F2025 eller EVP500, ca  10-12 minus .
När det är varmt nog för att F2025 vara aktiv eller kallt nog för att bara EVP500 skall gå är det inget "flipperspel".

Någon med samma erfarenhet ?

I övrigt har det fungerat bra.