Jag har nyss installerat en innegivare RG10 och nu undrar jag om det är det någon som har pejl på hur parametern 6.1 (rumskompensering) funkar  Sc:,h
Titel: SV: Innegivar funktion
Skrivet av: CarMan skrivet 21 april 2006, 22:49:45
Jag har nyss installerat en innegivare RG10 och nu undrar jag om det är det någon som har pejl på hur parametern 6.1 (rumskompensering) funkar  Sc:,h

på 1X15 modellarna så står värdet på 4 som standard & går att ändra mellen 0 & 6.

denna siffra visar hur många grader inne givaran ska förskjuta börvärder, när inne tempraturen avviken med en hel grad.
Titel: SV: Innegivar funktion
Skrivet av: Rippe skrivet 30 maj 2006, 11:57:39
Och kom ihåg att den gör den förskjutningen åt BÄGGE hållen.
Så om det känns perfekt när det blir för varmt inne (givaren kompenserar börvärdet neråt) så finns ändå risken att det sedan inte blir så bra åt andra hållet (det blåser in och inomhustempen sjunker). Något värde mitt i mellan, typ standard brukar vara en lämplig kompromiss för de flesta.