0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Att sätta en 1255-16 där anser jag vara slöseri med det mesta. Köp en 8kw med styrda pumpar Thermia om det är gv och Nibe om det är raddar.1255-16 lär ge mer än 4kw då brine blir varmare vid låg last och om den nu ger 4kw lär den nog dra runt 7-800w. IVT495 som TS har idag är väl på 4,5kw så det är ju bara att jämföra hur mycket/ofta den startar och stoppar i det aktuella utetemps-intervallet. /C
När 1255:an går ner på lägsta växeln, vilket den gör om husets behov är lågt, så förbrukar den några hundra watt, och ger beroende på köldbärarens temperatur kring 4 kilowatt. Så att säga att den går som en vanlig on/off är inte riktigt korrekt, eftersom den går med betydligt lägre effekt och därmed mycket längre intervaller. Och en stor del av året går den i långa intervall, på vintern kontinuerligt.En orsak att välja inverter i ett sådant här fall skulle kunna vara just ljudet, en överdimensionerad inverter som då går på kring 20 Hz är mycket tyst. En vanlig on/off går ju alltid på 50 Hz.
Den lär inte dra några hundra watt närmare 1 kw gissar jag på som lägst och 4 kw ut är vid 0 grader in och 35 grader ut. I dag har man oftast varmare brine än det så och då blir min effekten högre. Att sätta en inverter vp med min effekt närmare 5 kw i ett hus som troligtvis skulle klara sig med en 6 kw on/off vp känns fel vill man ha inverter finns ju Dailkin med mera lämplig effekt eller vanlig on/off. Låter verkligen en inverter på lågfart mindre än en on/off vp ?
När 1255:an går ner på lägsta växeln, vilket den gör om husets behov är lågt, så förbrukar den några hundra watt, och ger beroende på köldbärarens temperatur kring 4 kilowatt.
Den lär inte dra några hundra watt närmare 1 kw gissar jag på som lägst
Om du av nån konstig anledning vill ha en 1 fasare finns inte så mycket att välja på tror Nibes minsta on/off vp är 1 fasare och lilla invertern kanske finns 1 fasare hos andra tillverkare ?
Om några hundra W betyder 300 W skulle det betyda att COP är ca 13. Det känns inte som en rimlig siffra.
Nåja, då får jag reklamera min mätare från Rickard, för mätaren sa att den i höstas gick långa tider på långt under en kW.
Om du tycker 800 watt är några hundra watt så är nog mätaren hel för mig låter det som närmare 1 kw
Och du sa "1 kwatt som lägst" vilket är riktigt fel.Man kan ju också försöka låta bli att missförstå, och istället läsa sammanhanget. Jag tycker att eftersom vi pratar om en värmepump som ger hela 16 kWatt, så kan man säga "några hundra" när man menar 600-800 watt, eftersom det är så lite i förhållande till värmepumpens storlek.
Vad drar nu din 1255:a Sanntos när den går på fullt spett, det skulle vara intressant vetande!
Jag tror att olika personer menar olika med "några", en del kanske menar 3-6, en del menar 4-8. Man kan knappast alltid mena 3, för då är det enklare att skriva 3. Men det måste bero på sammanhanget, säg att man ska ha fest för 24 personer och du ber frun köpa några flaskor vin... Hur många är "några" då? Vintern har varit varm så den har inte behövt gå upp på 120 Hz det högsta jag sett var 100 Hz, då drog den kring 4 kW, den ligger nu ofta på 55-60 Hz och drar kring 2,5-3kW. Jag har jordvärme och den höll sig varm länge, nu ligger den på noll grader in. Jag ska koppla in Nibe Uplink under våren, så får jag bättre siffror.