Skrivet av: Dude skrivet 22 november 2010, 14:18:15
Jag får HP/MS-larm på min Nibe Fighter 1215 (7kW) med en veckas mellanrum. Har försökt att få hem en servicetekniker sedan första larmet en månad tillbaka utan framgång, så nu får jag försöka skruva själv. I helgen (fredag kväll-söndag kväll) hade jag EN vp-start och 36 vp-timmar samt 5 ts-timmar och sedan HP/MS-larm. 7 grader på KB-retur. Det är som värmepumpen jobbar hela tiden utan verkan. Vad göra? Kanske rengöra smutsfiltret på radiatorkretsen? Hur??? Hjälp!!
Titel: SV: HP/MS-larm
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2010, 16:17:01
Om du inte behöver återställa motorskyddet så är det högtryckspressostaten.
Kolla smutsfilter på varma sidan, den brukar se ut som på bilden.
Du har väl inget annat som stryper flödet, typ termostater eller liknande?

Kan du avläsa temperaturerna på VB-fram och VB-r då VP:n endast har kompressorn igång och värmer huset?
Du bör även kolla att dessa givare visar lika då kompressorn vilar.

På KB så kan du aktivera KB-cirkpumpen (meny 14 sätt KB-pump till 1 och tryck på driftknappen).
Kolla sen KB-f och KB-r då kompressorn vilar, då ska de visa lika.
Titel: SV: HP/MS-larm
Skrivet av: Dude skrivet 22 november 2010, 20:54:27
 Jag behöver inte återställa motorskyddet. VB-fram är 33 och VB-r är 29 (inget verkar ändra sig). KB-f är 5 och KB-r är 6. Jag har gjort rent smutsfilter på radiatorkretsen och luftat system och pump. Kompressorn går ständigt!
Titel: SV: HP/MS-larm
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2010, 21:25:53
Jag behöver inte återställa motorskyddet. VB-fram är 33 och VB-r är 29 (inget verkar ändra sig). KB-f är 5 och KB-r är 6. Jag har gjort rent smutsfilter på radiatorkretsen och luftat system och pump. Kompressorn går ständigt!

Temperaturerna är för låga för att HP normalt skulle bryta, kanske händer det då växelventilen växlar mellan värme och varmvatten?
Men tempdiffen på varma sidan är för låg (för högt flöde), testa att ställa ner VB-cirkpumpen till lägsta värdet.
KB-r borde vara lägre än KB-f, dessutom är dessa värden orimligt höga, nån av givarna visar helt klart fel.

Jag misstänker köldmedieläckage, det skulle förklara den orimligt höga KB-temp (nån av givarna kanske visar rätt)?
Det kanske också förklarar varför HP löser ut?

Du behöver sannolikt en kyltekniker.
Hur gammal VP?
Är den yngre än 6 år så se till att få hem en servicetekniker kvickt, du kanske kan få kompressorpaketet utbytt på husförsäkring + Nibes trygghetsförsäkring?
Titel: SV: HP/MS-larm
Skrivet av: Dude skrivet 22 november 2010, 21:39:48
Tack för synpunkterna, Carl! Jag ska jaga vidare efter den där teknikern.