Troligt att det är fel på kompressorerna och det termiska motorskyddet löser ut. Om spänningen samtidigt sjunker drastiskt kommer frånslagstiden i motorskyddet att förlängas ganska mycket.Med 16A huvudsäkringar ska det gå att plocka ut upp till 11kW över de tre faserna. Tillåtet max konstant spänningsfall enl standard 437 01 45:- I huvudledning från servissäkring till gruppcentral: 2 % - Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater: 3 % - Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål: 4 % Elnätet måste mätas upp både vid servisen/mätaren/huvudsäkringarna och från dessa via gruppcentralen till uttagen. När spänningen sjunker på en fas mot nollan, stiger den då samtidigt märkbart på de andra faserna mätt mot nollan? Ändras samtidigt spänningen mellan faserna (ca 400V) mer än enstaka Volt vid detta tillfälle? Kan då tyda på allvarligt noll-jord-fel (PEN) i husets elsystem eller servisledningen till transformatorstationens nollpunkt. Om spänningen mellan faserna och mellan faser och nolla bara ändras med mindre/rimliga skillnader så beror det mest bara på att huset ligger på landet, fast det får inte vara alltför dåligt ändå - det kan vara farligt mht säkringarnas utlösningstid. Ligger det längst ut på linjen? Är det gammalt 127/220V-system innan? En elektriker bör göra dessa mätningar. Multimetern ska ha elektriskt skydd CATIV 600V för att få användas på starkström och fingrarna ska vara på säkert avstånd.
Vårat elsystem är från 1972 så 220 v
Det spelar väl ingen roll hur gammalt elsystemet är? När man höjde systemspänningen till 400V så lär ditt hus också ha fått högre spänning...