Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kurvan pÃ¥ dakin...  (läst 960 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad adde84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Karlsson pÃ¥ taket
Kurvan på dakin...
« skrivet: 03 september 2018, 20:33:42 »
Hej har ett hus byggt -64 med källare som jag vill ha lite varmare och fattar mig inte på hur jag ställer in. På fabriksinställningen blir det varmt på entre plan och övervåningen men inte lika i källaren och den vill man bruka även vintertid utan att behöva använda el element. Satte in en Dakin förra året som funkar för övrigt jättebra!
Lite tips skulle kunna vara på sin plats!
KNAN

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kurvan på dakin...
« Svar #1 skrivet: 04 september 2018, 15:38:33 »
Blir radiatorerna nere lika varma som uppe?
Annars får du strypa in grundflödet på radiatorerna så det fördelas mer vatten till källaren och mindre uppåt.
Vet du om du har 2-rörsystem eller 1-rör?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad adde84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Karlsson pÃ¥ taket
SV: Kurvan på dakin...
« Svar #2 skrivet: 05 september 2018, 19:36:52 »
Det är 2 rörsystem. Jag skulle vilja ställa på lite mer värme nu på hösten och nästan inget uppe tack vare att solen värmer än. Hur ska jag ställa värdena i pumpen för att det ska bli bra?
KNAN

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kurvan på dakin...
« Svar #3 skrivet: 05 september 2018, 21:15:03 »
Jag skulle inte ändra på pumpen, jag skulle börja med att ändra grundflödena i radiatorerna.
Värmepumpen har ingen som helst koll på om den värmer uppe eller nere, den bara värmer radiatorvattnet och skickar ut det i ett rör...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!