Jag skulle dock gärna vilja ha svar på speciellt det kring inställningar och hur det påverkar, alltså mer varv på varma respektive kalla sidan - vad blir konsekvensen? Får man ut mer eller mindre värme?
Det som fungerar bäst är 3-5 graders temperaturdifferens på kalla sidan och 5-10 grader på varma sidan. Det gör inte så mycket om man inte har bästa inställningen, det kan skilja någon eller några procent i elförbrukning för samma producerade värmemängd men det bli pengar det också under årens lopp.
Det är betydligt viktigare att gå igenom radiatorerna och kontrollera att det inte finns några som kortsluter cirkulationen, dvs har nästan samma temperatur på in- och utlopp. Minst 5 graders skillnad bör det vara vintertid när pumpen har gått så länge att vattnet har hunnit omsättas i radiatorn.
Tackar för svaret, det som är mitt "problem" är att jag i dagsläget inte har någon som helst visning av temperaturer, kan man komplettera med något vettigt i instrumentväg? Tänkte då om det finns något man kan använda för att mäta på rören istället för i rören, blir lite krångligt om man måste göra anslutningar för givare på alla ställen man vill mäta på.
Som jag skrivit tidigare så fungerar allt riktigt bra nu och jag läser av elförbrukning varje dag sedan en tid tillbaka (kul med statistik
)och tycker mig se en säker nedgång i förbrukning efter åtgärderna jag gjort hittills.