Skrivet av: Sterner skrivet 15 augusti 2011, 23:48:03
Hej, har en 1,5 år gammal 1245 -8 där den nu under sommaren har larmat 3ggr med hänvisning till att en fas saknas.

Vad kan detta bero på? det enda som är ögonbrynshöjande för mig när jag tar en kik i menyerna är Kbin som legat hela sommaren på 20-30 grader.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: utopiazz skrivet 15 augusti 2011, 23:57:08
Felet tyder på att en säkring har gått men det kan också handla om glappkontakt om inte alla kablar är ordentligt fastskruvade. Sen kan det ju iofs även vara falsklarm pga något annat fel i pumpen
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: Sterner skrivet 16 augusti 2011, 00:11:53
Ja, en säkring har gått, en av gångerna hade tillochmed två st gått, allt detta under en tid då det inte fanna nån annan nämnvärd elförbrukning i huset.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: Rickard skrivet 16 augusti 2011, 07:25:30
Om du har glappkontakt på en fas ökar strömmen lavinartat på de två övriga, normalt skall värmepumpens motorskydd lösa ut om detta sker, men det kan ju vara feljusterat?
Bästa sättet att kolla om du har glapp någonstans är att mäta spänningen på kontaktorn som sitter närmast kompressorn (brukar vara utgående plintarna på motorskyddet).
Har du låg spänning på någon av dessa plintar så ökar strömmen kraftigt på de andra två vilket kan resultera i något av följande tre scenarion.

1. Motorskyddet löser ut
2. Kompressorn brinner upp
3. Säkringarna löser ut/går sönder

Normalt skall motorskyddet lösa ut, men då du inte uppgett vilken typ av säkringar du har, och om de har snabb eller långsam karakteristik så är det lite svårt att avgöra vilket som borde hända först.
Har du snabba automatsäkringar på 10A så kanske de löser ut innan motorskyddet.

Temperaturen på KB beror helt säkert på felvisande tempgivare (Förutsatt att du läser av dem när kompressorn är igång, annars kan tempgivarna visa lite vad som helst p.g.a. att cirkulationspumpen på KB står still när kompressorn står still).
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 augusti 2011, 07:36:47
Vad är det för säkringat som har gått, huvudsäkringar eller några separata till VP'n?
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: Sterner skrivet 16 augusti 2011, 12:17:16
Ok, till VP:n är det 3st separata 16a, det är dom som slår ifrån, det är automatsäkringar. mellan centralen och VP sitter dessutom en brytare(precis bredvid VP).

Vart skall jag börja? detta har hänt 3ggr på ett halvår, då slår jag bara på säkringarna igen och nollställer larmet.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 augusti 2011, 12:42:18
Till VP:n borde det väl vara en trefas säkringsautomat, som löser ut alla faserna samtidigt?

16A borde väl räcka till en -8:a?

Har du strömvakten inkopplad och rätt säkringsstorlek konfigurerad i VP:n?

Det skulle väl kunna ske om VP:n kör legionella med allför hög effekt på elpatronen?
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: Rickard skrivet 16 augusti 2011, 12:48:40
Vart skall jag börja? detta har hänt 3ggr på ett halvår, då slår jag bara på säkringarna igen och nollställer larmet.

Som sagt, enklaste sättet att kolla glapp/kontaktfel är att mäta spänningen på plintarna närmast kompressorn när den är i drift.
Jag har själv en gång haft 240 V på två faser, och bara 80V på en fas, och då löste motorskyddet efter en stund.
Mäter du upp mer eller mindre exakt samma spänning på alla tre faserna kan du nog utesluta glappkontakt, i vart fall "ständigt" glapp - men sånt kan ju komma och gå lite som det vill...

Sen kan det ju vara nåt knas med elpatron, som gör att den kortsluter på ett visst effektsteg.
Går det testköra alla effektsteg via panelen kan du ju prova det med?
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: utopiazz skrivet 16 augusti 2011, 13:44:06
Ok, till VP:n är det 3st separata 16a, det är dom som slår ifrån, det är automatsäkringar. mellan centralen och VP sitter dessutom en brytare(precis bredvid VP).

Vart skall jag börja? detta har hänt 3ggr på ett halvår, då slår jag bara på säkringarna igen och nollställer larmet.

Vilken typ av automatsäkringar är det, eller rättare sagt vilken karaktäristik har dom? Bör vara C eller D för att klara den initiala startströmmen (även om man har mjukstart)
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: Sterner skrivet 16 augusti 2011, 21:09:48
Det är nya, snabba automatsäkringar, huset är nybyggt.

Jag har ingen säkringsautomat, utan 3 separata säkringar i centralen (ej kopplade till jfb).

Jag skall felsöka när jag kommer hem imorgon samt meddela vad jag kommit fram till, låter som glappkontakt, kan mycket möjligt vara antingen på pumpen eller den såkallade "brytardosan" precis på sidan av VP.

Tackar så mycket för all hjälp jag fått hitills!
Titel: SV: Nibe 1245, kompressor fas2 saknas??
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 augusti 2011, 22:12:47
Jag har ingen säkringsautomat, utan 3 separata säkringar i centralen (ej kopplade till jfb).

Jag tycker det känns som de monterat fel säkringar till VP:n. Jag ser ingen anledning till att ha separata säkringar för varje fas när det är en maskin som i normalfallet kräver trefas för att fungera.

I Uppsalainstallationen installerade elektrikern trefasautomater både för kompressorn och elpatron, fast han hade bara kopplat in två faser till elpatronen (5,8 kW). Jag bytte den till elpatronen mot tre separata, och kopplade in alla faserna, och kan välja max effekt på elpatronen genom att slå på olika säkringar. Den VP:n har inte mjukvarustyrd maxeffekt.

Kolla också att VP:n har strömbegränsaren inkopplad (den följer med) och att den är konfigurerad för rätt säkringsstorlek.