Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 februari 2019, 12:51:29 »

Tyvärr kan man inte ställa max VV-temp på denna modell, det är driftpressostaten som avbryter VV-laddning.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 februari 2019, 10:59:20 »

Fundera över om det behövs så hög temperatur på varmvattnet. Det kan öka livslängden något på nästa kompressor (om det nu är den som är slut).
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 02 februari 2019, 18:55:25 »

Kompressorn är slut mest troligt, varit på 2 liknande tidigare. Gått 10 år utan elpatron och helt plötsligt börja dra el som fasen
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 februari 2019, 11:30:37 »

Ett borrhål i Kalix kan gärna inte vara varmare än 4-5 grader så det är ordentlig felvisning på givarna.

Det troliga är att kompressorn är sliten men det kan också vara expansionsventilen eller brist på köldmedium. Det behövs en servicetekniker för exakt diagnos. Har pumpen värmt ett hus med radiatorer och gjort varmvatten med en temperatur upp till 57 grader med en ingående köldbärartemperatur på -4 till -5 grader är det inte konstigt om kompressorn börjar bli trött.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 februari 2019, 10:27:21 »

Då är det 2 graders tempdiff på köldbäraren.
Det går inte att jämföra varmvattenvärmning med husvärmning, VVB är isolerad och ska inte avge nån spillvärme.
Husets värmesystem är tvärtom byggt för att sprida värme så därför kommer det inte upp i temp.
Troligen börjar kompressorn gå lite sämre som sagt.
Tänk på att den gamla 1215-8,5 kW värmepumpen idag motsvaras av ca 10 kW värmepump.
Skrivet av: Roger J
« skrivet: 01 februari 2019, 09:52:50 »

Om jag kör köldbärarpumpen hela tiden utan att kompressorn går så blir temperaturerna KB-f 7 grader och KB-r 9 grader.
Kan inte se hetgastemperaturen  och har inte koll på tempdiffar på varma sidan. Det konstiga är att den klarar med enbart pumpen att få upp varmvatten tempen till 57 grader men det tar tid.
Har även kamin som jag stöder med när det är riktigt kallt.
Huset är 140 m2 boyta och 138 m2 biyta (källare) byggt 1961 och är i Kalix.
Under natten har det varit -23 grader och under dom 8 timmar jag sov har elpatronen gått 8 timmar.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 februari 2019, 09:18:50 »

Pumpen har gått ungefär 3500 timmar per år vilket bör betyda att den klarar (eller klarade) uppemot 70% av husets maximala effektbehov. Att bägge köldbärartemperaturerna har ökat är en indikation på att pumpen går sämre.

Det finns andra orsaker än köldmediebrist som minskar effekten. Går det att läsa av hetgastemperaturen, dvs temperaturen på den komprimerade gasen efter kompressorn. Den och värmebärartemperaturerna kan visa om det är något fel på kompressorn.

Var ligger huset?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 februari 2019, 07:55:31 »

Tempgivarna på köldbärarna brukar som sagt inte vara tillförlitliga, man kan ställa KB-pumpen på kontinuerlig drift och kolla vad de visar när kompressorn inte går?
Har du koll på tempdiffen på varma sidan och kan se om detta ändrats över tiden?
Skrivet av: Roger J
« skrivet: 31 januari 2019, 23:38:41 »

Hej! Har en Nibe 1215 8,5kw med 165meter borrhål som visar KB-f 1 och KB-r 1 alltså samma temp. Förra vintern låg temperaturerna på KB-f -2 och KB-r -2
Det har aldrig varit någon differans mellan dessa temperaturer förutom enstaka gånger då det kunnat vara 1 grad.
Förmodligen har jag ett givarfel men eftersom det alltid är plusgrader nu i vinter så känns det som att inte pumpen inte ger som den har gjort och elpatronen går oftare än tidigare.
Pumpen är sedan 2003 och har just passerat 55000 timmar och 42136 starter (tror den slagit om från noll)
Tankar om detta? Ska man ta ut en som kollar om det är nog köldmedia och kanske byta tempgivarna på köldbäraren?
Har haft en firma som räknat på en ny pump och ett till borrhål då huset är ganska stort.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!