Hej
Kan någon hjälpa mig med en fråga, jag får felmeddelande på min EcoLogic (gamla modellen) "givare Elpanna" men jag har ingen elpanna utan acctank med elpatron, returen från Vp laddar tanken tillsammans med solvärme och elpatron när det behövs.
Det finns alltså ingen givare från tanken till Ecologic...
felet uppstår någon gång i månaden och ställer kontrollenheten i felläge och startar elpatronen.
Tacksam för svar
-
Sitter där inte en givare på din acktank kopplat till EcoLogic?
Det är denna som avses i alla fall.
Styrs inte shunten på acktanken av EcoLogic?
-
Carl N
Tack för svar! , det sitter bara en framledningsgivare kan det vara den som avses?, och shunten styrs av Ecologic men den funkar perfekt, öppnar och sluter som den skall..
-
Jag grävde lite i manualen, du har troligen rätt i att det är denna givaren.
Sen sitter en intern givare i värmepumpen som mäter laddtemp, det kan vara denna också, jag har inte riktigt koll och det står inte i maualen... Sc:,h
-
Problemet löst, det är givaren i VP som avses den övre i växlaren:
/johan