Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Reservläge fungerar ej  (läst 2087 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
Reservläge fungerar ej
« skrivet: 10 januari 2020, 20:29:42 »
Har en nibe 300 där inte reservläget fungerar. Och på standard läge värmer den inte vare sig varmvatten eller utvärme till golvet. Displayen fungerar.
Vad har hänt och vad gör man nu. Brrrrr

Ringer såklart en reparatör på måndag, men fram tills dess.. .

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2020, 20:31:52 »
Har du tryckt (hårt) på återställningen på överhettningsskyddet för elpatron?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2020, 21:38:05 »
Ja, stenhårt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4705
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2020, 22:06:47 »
Nibe 300  hittar bara VVB pÃ¥ det namnet, mera om typ o.s.v

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2020, 22:48:10 »
Det finns en frånluftsvärmepump som heter 301, är det denna?
Nibe 300 känner jag inte till.

Om det är 301 så kan du kolla på reläkortet bakom displayen, det ska sitta 2 glassäkringar där.
Kolla att de är hela?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2020, 00:21:55 »
Slarvigt skrivet av mig. Det är nibes vvm 300.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2020, 11:37:07 »
500 st stearinljus?

Vad är det som gör att standarddrift inte är möjlig? Kan det vara en ledtråd för reservläget?

Är du bekväm med multimeter och elschema?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2020, 11:44:48 »
Det är typ samma konstruktion med glassäkringar eller motsvarande på reläkortet.
Fäll ner panelen och kolla dessa?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4705
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2020, 11:53:59 »
Slarvigt skrivet av mig. Det är nibes vvm 300.
Fungerar igen del på El-patronen, så kolla överhettningsskyddet Nr 6 i manualen och termostaten för reservvärme NR 3 i manualen, ÖHS kan ha löst ut,då får du trycka hårt på äterställningsknappen, termostaten går att ställa för olika temp med ratt/skruvmejsel

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2020, 23:02:14 »


Så ser mitt reläkort ut, hittar inga säkringar där.

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2020, 23:05:15 »
Och så ser displayen ut, helt normal, förutom låg temp. Men inga varningar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2020, 23:43:19 »
Det där är CPU-kortet
Reläkortet sitter på baksidan av översta panelen som går att fälla ner, sid 23 i manualen.
Den panelen sitter med 2 skruvar längst upp tror jag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2020, 23:56:36 »
Japp, helt rätt, hittade in där nu, och 3 små finsäkringar. Men tyvärr inget instrument att mäta dom med så jag kan se om dom är hela, typiskt. Och såklart inga reserv heller för den delen...

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2020, 14:04:03 »
Biltema har instrument och säkringssortiment. Men det kanske tidsmässigt är för nära reparatör nu, om de har tid.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Reservläge fungerar ej
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2020, 15:04:54 »
Tack!
Men ska byta ett styrkort imorgon så får vi se hur det går.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!