Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Linsen skrivet 18 mars 2004, 13:38:29

Titel: Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: Linsen skrivet 18 mars 2004, 13:38:29
Detta är mina inställningar på min Thermia Duo 10 , åtminstone dem jag kan få fram. Jag har för mig att man ska kunna justera tex hastigheten på cirkulationspumpen men vet inte var de skulle göras..

I varje fall  vill jag gärna ha kommentarer om någon ha r det. Har idag inställt kurva 43 för o kunna få hyfsad temperatur. Har ju innegivare också.....inställt på 23 grader......brukar bara nå upp på max 22 ändå.....

Nr Typ       Text   Akuellt värde   Omr.faktor MinV   MaxV
1  Analog   Utetemperatur   9       °C   1 -10   10
2  Analog   RUM               22     °C   1  17   25
4  Analog   RUM bör       23     °C   1    
6  Analog   Framledning       31     °C   1  30   55
7  Analog   Returledning    28     °C   1  25   50
8  Analog   Varmvatten       47     °C   1  40   55
9  Analog   Brine UT       0      °C   1       
10 Analog   Brine IN       3      °C   1       
11 Analog   Kyla     -40      unit   1       
12 Analog   ShuntGrupp       0      unit   1       
    


15 Analog   Önskad framledning      32     °C   1       
16 Analog   FLcal2     30     unit   1       
20 Bitkodad LARM in         [00000000]   1       
21 Bitkodad LarmGiv1         [00000000]   1       
22 Bitkodad STATUS1         [00000000]   1       
23 Bitkodad BEHOV         [10000000]   1       
24 Analog   Vätskeledning     28     °C   1       
25 Not used FL_3_dec     9     unit   1       
51 Analog   Önskad umstemp.     23     °C   1   10   30
52 DriftstatusDriftsläge     1        1       
    


60 Analog  Sänkning        1     °C   1   1   10
105 Analog Drifttid Värmepump     1433     h   1       
107 Analog Drifttid tillsatsvärme 3kW     20     h   1       
109 Analog Drifttid varmvatten     179     h   1       
111 Analog Drifttid passivkyla     0     h   1       
113 Analog Drifttid aktivkyla     0     h   1       
115 Analog Drifttid tillsatsvärme 6kW     21     h   1       
Titel: Re:Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: Bertil skrivet 20 mars 2004, 22:05:10
hmmm Diplomat...... inte lusläst deras styr... men.
rumsgivaren ger ej önskad rumstemp!!!!!! den bara höjer/sänker börvärdet som styren räknar
ut med hänsyn till utetemperaturen..... ligger rumstempen jämnt o fint? fryser ni? dessutom
är givarna ofta dåligt kalibrerade "gubban" har samma rumsgivare, den visar minst en grad fel...
mend et går lätt att kalibrera om man vill, läs papperet som följde med rumsgivaren....
vill du ha varmare höj kurvan ett par grader.... vänta o se....
Ni har rejäl värmepump det ger lite dyra elpatrontimmar....... mycket bra..
farten på cirkpumpen =tre lägen och det sitter på själva cirkpumpen... du har hög cirkulation,
men jag tycker det är bara bra....
ang min/max.... min 30 grader på framledningen... ska det verkligen vara så? att du har minst
30 grader fram även på sommarn.... har du inte  golvvärme ska den funktionen
 inte användas.... sätt det på tex 15 grader.....
Har du golvvärme och vill skicka ut värme jämt, tex för att undvika fukt (platta på mark)
eller stengolv som kan va svala kan det va ok.... men inte minst 30 grader väl... puuuh
1400 timmar när startade ni pumpen?? i höstas?
Titel: Re:Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: Linsen skrivet 24 mars 2004, 10:19:47
Jag tackar för kommentarerna.........ska kontrollera rumsgivaren och se om kalibrering behövs. Jag lär mig något nytt hela tiden.
Just nu kör jag på kurva 43 och även nu tycker jag att jag ligger på gränsen så jag får nog kanske jsutera upp den till Kurva 44. Framför allt märkte jag nu när det blåste mycket attdet inte räckte till. Temperaturen i huset sjönk med nästan 2 grader, vilket det inte borde gjort. Innegivaren ska ju hjälpa till att kompenseera precis vid dessa förhållanden ju. (därför jag tycker att innegivare är bra här i Skåne där det blåser ofta!)


hur ser du att jag har hög cirkulation?!?  Vi har inte golvvärme så då kanske jag ska sänka minimun framledning... Gällande cirkulationspumpen så trodde ju jag i min enfald att det kunde man också styra via menyerna...

Värmepumpen startades den 10:e November tror jag och den gick väl ungefär ett dygn helt på elpatron innan den var i riktig drift.

 
Titel: Re:Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: PerW skrivet 24 mars 2004, 10:54:26
Hur har du fått ut siffrorna? Har du Thermia Online?

--
Pär
Titel: Re:Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: Linsen skrivet 24 mars 2004, 13:52:18
Ja, jag har Thermia Online. Dem hade introduktionspris på det när jag beställde min pump.   Känner kanske inte att jag har så stort behov av det, men tycker att teknik kan vara intressant.  Det är första versionen av programmet också så dem har väl en del kvar att arbeta på.


//Linsen
Titel: Re:Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: Bertil skrivet 27 mars 2004, 22:41:34
Linsen!
Bra cirkulation, "bara" 3 grader i skillnad mellan stig o retur.  (31-28 grader) men det tycker jag är utmärkt, då kan man ha så låg kurva som möjligt!
Om du får kallt inne när det blåser ska du INTE ändra kurvan, utan det är rumsgivaren som ska göra det jobbet åt dig. På villa Thermia kan man ändra känsligheten på rumsgivaren mellan 1-6 (tror jag).
Ju högre siffra ju mera kompenserar rumsgivaren.
Jag ska hjälpa "gubben" i morrn han har en likadan rumsgivare. En display med visning av rumstemp, och om man trycker påen knapp ser man börvärdet.
Han tycker det blir onödigt varmt när solen skiner, jag ska öka på ett snäpp, på känsligheten. Gör det du oxå!
När det är kallt ute kan det va en nackdel att ha den ställd för högt, då kan elpatronen aktiveras för fort om man har undertemp, eller väljer att höja på displayen lite. Ha lite koll på tillskottstimmarna bara...
Skruva på   8)  o grattis till en rejält tilltagen pump (lite tilskottstimmar)  ;D ;D ;D
Titel: Re:Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: Linsen skrivet 30 mars 2004, 15:19:00
Bertil!

Ja, det är nog sant att jag kanske ska öka upp känsligheten på rumsgivaren i nästa fas.

Det är lite svårt just nu att känna sig helt nöjd bara då man inte ännu lärt känna sin anläggning ordentligt......


//Linsen
Titel: Re:Kommentarer på mina inställningar.
Skrivet av: Bertil skrivet 01 april 2004, 23:35:22
Tips: Logga lite värden, då o då.
det är värdefullt att gå tillbaka och titta på olika värden, tex om pumpen börjar ge mindre effekt det kan komma smygande.   :'( :-\ >:(
Rickard har formulär som du kan använda. Eller om du lagrar det i pc´n!?
Även vid ändringar i styren är det bra.
Kör hårt ;D