Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #30 skrivet: 28 december 2010, 14:19:50 »
Tack för supporten... Önskar att någon kunde komma förbi och hjälpa till med inställningarna.....

Jag tycker jag fått för dålig information om inställningarna i samband med installationen... Om inte rörmokaren kan, kanske NIBe skulle kunna bidra med den servicen... har ju trots allt kostat en slant....

Smurfen 72, önskar Du bodde granne med mig.......

Tror faktiskt att det är bäst att finjustera själv. Visst ska rörmockaren gå igenom inställningarna men ex kurvlutning kan man få justera ett antal gånger i olika ute temperaturer innan man träffar rätt det fixar du med hjälp av forumet och manualen till pumpen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bobken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #31 skrivet: 28 december 2010, 14:33:38 »
Tack Smurfen.

Vet du vilken sida i info menyn det är? Jag har kollat flera gånger men inte hittat något men kanske letar jag efter fel "ord"..??
Kan man också se någonstans hur många timmar eller dygn som värmepumpen har varit i drift? Jag menar då inte specifikt kompressorn eller så utan hela enheten? Iochförsig så vet jag ju när den installerades och slogs igång så jag kan ju räkna ut det själv men var bara nyfiken om det fanns.

Mvh,
Robban

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #32 skrivet: 28 december 2010, 14:46:44 »
Tack Smurfen.

Vet du vilken sida i info menyn det är? Jag har kollat flera gånger men inte hittat något men kanske letar jag efter fel "ord"..??
Kan man också se någonstans hur många timmar eller dygn som värmepumpen har varit i drift? Jag menar då inte specifikt kompressorn eller så utan hela enheten? Iochförsig så vet jag ju när den installerades och slogs igång så jag kan ju räkna ut det själv men var bara nyfiken om det fanns.

Mvh,
Robban

Första sidan under det det stora oranga "i":et innehåller ju "serviceinfo", "kompressorinfo", "tillsatsinfo" och "larmlogg" (Och en innomhustemperaturlogg om du har senaste programvaran)
Rulla ned förbi "serviceinfo" och gå in under kompressor- eller tillsatsinfo, så hittar du informationen du söker.

/2000
« Senast ändrad: 28 december 2010, 14:51:13 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad bobken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #33 skrivet: 28 december 2010, 20:54:38 »
Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).
Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?
Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?
Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala.

/Robban

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #34 skrivet: 28 december 2010, 21:19:22 »
Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).
Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?
Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?
Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala.

/Robban

Om det är bra att värmepumpen inte behöver tillsats när det är -25 ºC ?? Tja, har du fortfarande varm och skönt i huset vid dessa temperarurer så kan det väl inte bli bättre, eller?
Erfarenhetsmässigt brukar värmepumparna gå bäst första året. Vet inte om det har med hålet att göra men bli inte förvånad om du behöver lite tillsats nästa år, om den vintern blir lika kall...
Faktor 2,5 är den tid som tillsatsen varit igång. Det är mycket lite. Troligen är det bara legionellakörningen varannan vecka, den brukar ge 0,1-0,2 per tillfälle. Har aldrig förstått hur man översätter faktor till timmar, därav mitt lite vaga svar...

//2000


Ps Gradminuterna är bra inställda.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #35 skrivet: 28 december 2010, 21:41:44 »
Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).
Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?
Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?
Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala.

/Robban

Om det är bra att värmepumpen inte behöver tillsats när det är -25 ºC ?? Tja, har du fortfarande varm och skönt i huset vid dessa temperarurer så kan det väl inte bli bättre, eller?
Erfarenhetsmässigt brukar värmepumparna gå bäst första året. Vet inte om det har med hålet att göra men bli inte förvånad om du behöver lite tillsats nästa år, om den vintern blir lika kall...
Faktor 2,5 är den tid som tillsatsen varit igång. Det är mycket lite. Troligen är det bara legionellakörningen varannan vecka, den brukar ge 0,1-0,2 per tillfälle. Har aldrig förstått hur man översätter faktor till timmar, därav mitt lite vaga svar...

//2000


Ps Gradminuterna är bra inställda.

Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetsel
Jag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 21:46:39 av smurfen72 »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #36 skrivet: 28 december 2010, 22:13:59 »

Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetsel
Jag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.

Det normala är väl att gradminuterna inte räknas upp under vv-körning, så då spelar den extra marginalen inte så stor roll.
Men hur var det här med gradminutsuppräkningen på xx45 egentligen, smurfen. Jag har lyckats glömt vad det var som avgjorde uppräkning eller inte under vv-prod. Nått med en extern givare, väl?? volymtank??, eller Sc:,h Irriterande. Tror jag har en släng av altzheimers...
//2000
« Senast ändrad: 28 december 2010, 22:20:32 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #37 skrivet: 28 december 2010, 22:36:19 »

Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetsel
Jag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.

Det normala är väl att gradminuterna inte räknas upp under vv-körning, så då spelar den extra marginalen inte så stor roll.
Men hur var det här med gradminutsuppräkningen på xx45 egentligen, smurfen. Jag har lyckats glömt vad det var som avgjorde uppräkning eller inte under vv-prod. Nått med en extern givare, väl?? volymtank??, eller Sc:,h Irriterande. Tror jag har en släng av altzheimers...
//2000

Den räknar inte gradmin under vv laddning om man inte har extern framledningsgivare bt25 installerad men den räknar gradmin efter vv laddning. När den gjort vv i ex 20 min så har returen sjunkit så då räknar den snabbt är man flera i familjen som duschar badar efter varann så fixar inte vp vv på 20 min utan det blir flera vv laddningar då minskar gradmin rejält.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bobken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #38 skrivet: 29 december 2010, 07:58:54 »
Tack smurfen72 och 2000 för era svar.
Ja det där med varmvattnet har jag inte fått riktigt kläm på ännu. Frugan säger att vattnet inte är så varmt som med oljepannan så jag har justerat max temp för både ekonomi och normal läge så får vi se om det är bättre så.
Angående volymen så testar jag just nu med ekonomiläget för att se om det funkar (två tonåringar i familjen...!!) annars får man väl ställa tillbaka till normal.
Nått tips på min resp max inställningar på vattentempen?
Hur har ni eran resursfördelning inställd?

Mvh,
Robban

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #39 skrivet: 29 december 2010, 10:38:04 »
Tack smurfen72 och 2000 för era svar.
Ja det där med varmvattnet har jag inte fått riktigt kläm på ännu. Frugan säger att vattnet inte är så varmt som med oljepannan så jag har justerat max temp för både ekonomi och normal läge så får vi se om det är bättre så.
Angående volymen så testar jag just nu med ekonomiläget för att se om det funkar (två tonåringar i familjen...!!) annars får man väl ställa tillbaka till normal.
Nått tips på min resp max inställningar på vattentempen?
Hur har ni eran resursfördelning inställd?

Mvh,
Robban

Fråm början körde jag med ekononi inställning men tyckte det var lite för kallt vatten när man ville värma på badet lite extra. Kör nu med normal och då är det riktigt varmt vatten och verkar finnas hur mycket som helst Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #40 skrivet: 29 december 2010, 21:10:00 »
jag installerade 1245 den 23/12-10.
Sen starten me luftning av kollektorslang har pumpen startat 5 gånger dem första den,sen har den gått hele tiden.Tillsatsen duttar då oc då så jag la in värdet -770.Nu får pumpen jobba lite mer och hetgasen gick från 77 till ca 90-94 grader.Det sistnämda vete fan om det är bra eller dåligt för driftkostnaden....

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #41 skrivet: 29 december 2010, 21:22:59 »
jag installerade 1245 den 23/12-10.
Sen starten me luftning av kollektorslang har pumpen startat 5 gånger dem första den,sen har den gått hele tiden.Tillsatsen duttar då oc då så jag la in värdet -770.Nu får pumpen jobba lite mer och hetgasen gick från 77 till ca 90-94 grader.Det sistnämda vete fan om det är bra eller dåligt för driftkostnaden....

Att hetgasen är högre med -770 ska inte ha nÃ¥got samband gissar pÃ¥ att du har hög framledning ca 60 grader)om hetgasen ligger pÃ¥ 94 grader  Sc:,h hög framledning är inte bra för driftkostnaden har du alla termostater fullt öppna eller bortplockade.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #42 skrivet: 31 december 2010, 08:34:22 »
Framledningen ligger mellan 41-54 grader.2 element i källar`n är strypna och 2 st i sovrummen är strypna.Golvslingan öppna förutom i sovrummet där är det 18 grader konstant.
Jag har möjlighet att få en 8 kwh installerad på måndag men jag måste bestämma mig senast söndag,sen är det kört.Priset blir ca 3000 kr mer men det kanske det är värt.
Installatören säger att min 6 kwh pump räcker .Vilka fördelar och nackdelar får jag om jag bytar till en 8:a.Seriöst svar tack!!!!!!!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #43 skrivet: 31 december 2010, 10:56:19 »
Framledningen ligger mellan 41-54 grader.2 element i källar`n är strypna och 2 st i sovrummen är strypna.Golvslingan öppna förutom i sovrummet där är det 18 grader konstant.
Jag har möjlighet att få en 8 kwh installerad på måndag men jag måste bestämma mig senast söndag,sen är det kört.Priset blir ca 3000 kr mer men det kanske det är värt.
Installatören säger att min 6 kwh pump räcker .Vilka fördelar och nackdelar får jag om jag bytar till en 8:a.Seriöst svar tack!!!!!!!

Fördelar är att vp klarar sig längre utan spets Thumbsup Nackdelar är du måste ha högre cirkulation på radiatorerna kan bli mycket start stopp kan bli kall brine om det är borrat för en 6a. Vilken förbrukning hade du före. Tänkte han byta bara kompressor modulen passar dom mellan storlekarna Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #44 skrivet: 31 december 2010, 11:15:16 »
Ej borrat,400 m kollektorslang.Start och stopp blir fler under vår,sommar,höst.Enligt installatören är den anpassad för vår sommar höst.Tillsatsen duttar in ibland .Har kört me pellets innan.Så jag är nybörjare big time när det gäller bergvärme pump.
Elförbrukningen läg vintertid på cs 700 till 800 kwh per månad sen kommer pelletsen på . 1 kg pellets motsvarar ca 4,8 kwh.På 7 år med endast pellets både vinter och sommar gick det ca 5 till 6 pallar,ca 832 kg pallen.
Kwh för pellesen blir runt 23000 till 24 kwh året plus hushållselen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren