Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: alex1980 skrivet 11 oktober 2010, 22:55:41

Titel: Rætt dimensionerat??
Skrivet av: alex1980 skrivet 11 oktober 2010, 22:55:41
Hej

Har ett hus på ca 300kvm, byggt 1932 två hela plan plus kællare i sødra skåne, två vuxna och två små barn.
Vinden tillæggsisolerad med 300mm løsull, gamla fønster.
Førbrukning Feb 2009- Feb 2010 ca 9000kg pellets. eldar inget på sommaren.
Hushålls el ca 12000kWh (kør lvvp på våren och sommaren) æven en varmvatten beredare i serie med pannan.

Har bestællt (grundvatten værme) HE E11 som enligt sæljaren kalkyl skulle tæcka 99% av mitt værmebehov? men jag ær lite skeptisk ændå så jag ringde dom och dom ska rækna en gång till, ville kolla vad folk hær på forumet tror, sjælv så tror jag att en HE E14 skulle gøra jobbet?

/Alex
Titel: SV: Rætt dimensionerat??
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2010, 07:29:32
Om pannan har 80% verkningsgrad och VP:n gör av med 5000 kWH med COP 3 så är värmebehovet ca 47 MWh.
I så fall är en nog 14 kW VP bäst dimensionerat.

Men jag är lite osäker på verkningsgrader och COP, det diffar en del om man justerar ner dessa värden.  :-\
Med 70% verkningsgrad och COP=2 blir behovet 38 MWh och då räcker en 11 kW VP.  :-\
Titel: SV: Rætt dimensionerat??
Skrivet av: alex1980 skrivet 12 oktober 2010, 15:49:05
Om jag hade en førbrukning på 9000kg*4,8kWh=43200kWh, verkningsgraden var vi sæger 85% då har jag væl utnyttjat 36720kWh utav 43200, resten har førsvunnit genom skorsten osv.

Jag pratade med han som gjort kalkylen idag och han menade att det 11an var nock pga grundvattnet høll rel høg temp hela året och på så sætt var effektivare æn tex en jordværme anlæggning? man vill ju att det ska bli rætt från børjan.
//Alex