Ämne:
IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög" (läst 1340 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Goran45
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Goran45
IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
«
skrivet:
02 juli 2019, 16:08:02 »
Citera
"Pressostat hög"
Jag skulle testa att minska hastigheten på cirkulationspumpen från steg 3 till steg2. Av misstag sänkte jag til steg1. Direkt när pumpen skulle göra VV så kom meddelandet ”Pressostat hög”. Jag återställde då direkt till steg 3, tyvärr blev det inte bättre utan felet dök up direkt. Jag luftade då värmesystemet och rensade Partikelfiltret på varma sidan. Tyvärr kvarstod felet. Är det någon som kan tipsa om vad som är galet?
Loggat
IVT Greenline C7 HT PLUS från 2009, Enplanshus 100 kvm, Årsförbrukning 9500kwh,
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
«
Svar #1 skrivet:
02 juli 2019, 16:30:47 »
Citera
Har du luftat VVB?
Läs av GT8 och GT9 när den börjar ladda varmvatten?
Ett vanligt fel på denna modell är igensatta flexslangar, det krävs att dessa demonteras och rensas för att få grejerna att gå igen.
Magnetit tenderar att fastna i dessa slangar tyvärr.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Goran45
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Goran45
SV: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
«
Svar #2 skrivet:
02 juli 2019, 16:59:43 »
Citera
Tack för svaret!
Ja jag har luftat VVB. När den börjar ladda VV , GT8=38,5 GT9= 25,5. När larmet kommer GT8=37,0 GT9=26,3.
Jag aldrig haft några avlagringar i filtret men det kanske finns i slangarna ändå? Detta är första larmet på pumpen sedan den var ny.
Lite knepigt att det händer i samband med att hastigheten sänks i några minuter på cirkulationspumpen
Loggat
IVT Greenline C7 HT PLUS från 2009, Enplanshus 100 kvm, Årsförbrukning 9500kwh,
Goran45
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Goran45
SV: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
«
Svar #3 skrivet:
02 juli 2019, 17:56:38 »
Citera
I föregående svar hade pumpen varit avstängd en stund. När pumpen har varit påslagen en stund och försöker ladda VV gäller:
G8=57,5 G9= 26,1 och när den bryter G8=57,5 G9=26,3.
Loggat
IVT Greenline C7 HT PLUS från 2009, Enplanshus 100 kvm, Årsförbrukning 9500kwh,
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
«
Svar #4 skrivet:
02 juli 2019, 18:46:08 »
Citera
Så högt värde på GT8 betyder att det inte är någon cirkulation att tala om. En möjlig förklaring är att något gick sönder i cirkulationspumpen när hastigheten ändrades. Kontrollera att cirkulationspumpen verkligen snurrar. Det bör finnas en mutter på pumpens motorhus i axelns förlängning. Lossa den och se efter om axeln roterar när pumpen går igång. Det finns ett mejselspår på axeln så det syns lätt. Det kan komma en liten skvätt vatten när muttern avlägsnas.
«
Senast ändrad: 02 juli 2019, 20:39:03 av Roland
»
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Goran45
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Goran45
SV: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
«
Svar #5 skrivet:
03 juli 2019, 11:19:42 »
Citera
Jag hade tur idag. En servicekille fanns alldeles i närheten och precis klar med ett annat jobb och var här inom ca: 30 min. Era analyser var helt rätt så nu har jag både ny cirkulationspump, nya bättre flexslangar och en fungerande värmepump. Så tack för tipsen.
Loggat
IVT Greenline C7 HT PLUS från 2009, Enplanshus 100 kvm, Årsförbrukning 9500kwh,
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 816
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
Gröngölingen
Foffe
Josth
kWhalp
Smurfen.
lucky_one
Larsson
Jisse
JoA
Hilton
Henke_01
rocas
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info