Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Rusk8522 skrivet 25 december 2013, 22:26:55

Titel: Thermia Atria --lavtrykksalarm
Skrivet av: Rusk8522 skrivet 25 december 2013, 22:26:55
Problem med lavtrykksalarm .. kan gå dager imellom alarmer ..
utedel er nediset .. automatisk avriming funker inte ..
kuldebærer ut viser -10 grader
kuldebærer inn (brine) viser alltid 97 grader ...dette må være feil ???

noen som vet hvor kuldebærer inn sensor sitter ?

p.f.t
Titel: SV: Thermia Atria --lavtrykksalarm
Skrivet av: snuppesno skrivet 25 december 2013, 23:16:34
Har ryggskott så jag orkar inte gå och kolla men jag har för mig att tempsensorn sitter under isoleringen på röret mellan brinepump och förångaren.
Kolla även att avfrostningsgivare visar rätt, den ska visa ungefär samma som utetempgivaren, du kan se dess värde under servicemenyn/avfrostning har jag för mig.
Edit: Avfrostningsgivaren sitter för övrigt i utedelen.
Edit2:  Brine in-givaren är kopplad på plintnummer 317 och 318 på min Atria och en frisk givare ska ha 27.1 kilo ohm vid 20 °C och 66.3 kilo ohm vid 0 °C.

Mvh
Snuppesno
Titel: SV: Thermia Atria --lavtrykksalarm
Skrivet av: michael.a skrivet 27 december 2013, 09:53:44
brine in givaren på en atria måste visa rätt för att avfrostningen skall fungera