« skrivet: 17 november 2007, 20:43:22 »
Testade idag att sänka från läge 2 till 1 på kb-pumpen. Anledningen till detta är att jag hade endast 5º dt på varma sidan med
läge 2. Vid sänkning till läge 1 erhöll jag ca 7º dt. Vad som dessutom hände var att jag fick kortare gångtider och fler start/stopp.


Då är frågan:

Skall jag öka till läge 2 igen för att få förre starter, eller skall jag stenhårt sträva efter den högre dt?

 Sc:,h


(Till saken hör att jag har inga som helst strypna raddar, ej heller kollat med min IR på varje enskild radiator vad
dt är, pga att det funkar så satans bra ändå, men kanske jag borde det?)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 21:12:29 »
Hmmm... varför får du ut mycket mer energi för att du sänker KB-pumpen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 08:34:57 »
Jag fick samma reaktion på min VP då jag ökade diff VB från 5-6 ºC till 7-8 ºC förra vintern. Resultatet vart att VP orkar några grader till på framledningstemp utan eltillskott, men antalet start/stopp ökade. Jag ökade då på VP-°min för att kompensera.

Troligen betas gradminutersunderskottet av snabbare av 2 orsaker, uteffekten på VP ökar samt ökning av skillnaden i framledningstemp mellan vila/drift.
« Senast ändrad: 18 november 2007, 08:37:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 09:51:49 »
Jamen hur kan den avgivna effekten öka med nästan 50% för att man sänker hastigheten på köldbärarpumpen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 10:13:15 »
Hur tänker du då?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #5 skrivet: 18 november 2007, 10:29:20 »
Jag ökade då på VP-°min för att kompensera.


Du ökade alltså på gm för start av vp? Tror jag har idag -120, med tempsvängningar på ca 0,6º inne. Skulle kunna testa med -150, problemet är
bara att på min 1230 så kan man endast stätta startvärde tillsats till -500, och det har jag redan.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #6 skrivet: 18 november 2007, 10:32:32 »
Hur tänker du då?
Är det mig du menar?  Jo, Pricken sänkte Kb-pumpen frÃ¥n läge 2 till läge 1.  DÃ¥ ökade delta-T pÃ¥ varma sidan frÃ¥n 5 grader till 7 grader.  Eftersom flödet pÃ¥ varma sidan är detsamma, sÃ¥ betyder det att avgiven effekt har ökat med 40% bara genom att sänka Kb-pumpen?  Hur kan det hänga ihop?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #7 skrivet: 18 november 2007, 10:59:54 »
Helt rätt Ridax !
tror man menar vb-pump.........eller ? ?
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: 1 vs 2 på CP kalla sidan
« Svar #8 skrivet: 18 november 2007, 11:26:38 »
Oisan!!

Jag menar naturligtvis cp på varma sidan!

Bra ridax, du var den enda som uppfattade det konstiga iom att jag skrivit fel.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 634
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!