Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?  (läst 6274 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« skrivet: 14 januari 2005, 21:04:20 »
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf?OpenElement


Kolla på Stems VPlista. Kolla in STT's. varför är den så bra ??
« Senast ändrad: 14 januari 2005, 21:06:05 av tosses »

admin

  • Gäst
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2005, 21:33:14 »
Har kollat litte på deras 7:kW med inbyggd beredare.
Jämför den med Nibes...

STT vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 2.1 kW
Avgiven 7.2 kW
COP 3.42

Nibe vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 1.9
Avgiven 8.8 kW
COP 4.63

STT vid 0/50 Grader:
Förbrukad effekt 3.2 kW
Avgiven 7.1 kW
COP 2.21

Nibe vid 0/50 Grader
Förbrukad effekt 2.2 kW
Avgiven 7.1 kW
COP 3.22

OBS!
BÃ¥da tillverkarna anger sina siffror exkl. cirkpumpar.

I rest my case!!!

/Riclard

PS. undrar du fortfarnde varför inlägget försvann.
DS.

 :-[  Trodde det var en partsinlaga, men förstÃ¥r nu att det är mÃ¥nga som läser och tror pÃ¥ dessa listor.  :-[

Sorry.

/Rickard

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2005, 22:46:50 »
Vad då dessa listor StatensTekniskaEnergimyndighet???? STEM
Bordä väl veta om nån??

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2005, 22:57:19 »
Kanske ska tillägga att jag har en Nibe 1210-8,5'a själv!

Sen efterlyser jag en enkel tutorial på hu kondensering och förångning fungerar så att man kan lära sig mera!

Sedan undrar jag var du får enerflex siffror ifrån ??
« Senast ändrad: 14 januari 2005, 23:01:14 av tosses »

Utloggad HÃ¥kan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2005, 23:05:37 »
I dokumentet tosse hänvisar till tycker jag att det, med något undantag, framgår att ju större pump dest större besparing. Eller?
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.

admin

  • Gäst
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2005, 01:08:59 »
Citera
Sedan undrar jag var du får enerflex siffror ifrån ??



http://www.stt.nu/Tekniskdata%20combi%20och%20split%202003-11-04.pdf

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2005, 01:15:24 »
Dom jämför tyvärr äpplen o päron..
Ska man kvantifiera besparingen, då måste det ske med samma AVGIVEN effekt, vid en snabbkoll var samtliga STT pumpar större än tex NIBE´s (större avgiven effekt). Inte konstigt då med högre besparing men det är inte relevant...
Typiskt att man lyckas "röra" till begreppen!!!

Iofs är det korrekt att en större VP sparar mera men det bevisar inget om pumpens verkningsgrad...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2005, 16:07:50 »
Jag håller inte med!!!!

detta gäller hus med 30000kwh / år

STT
tillförd eff. -> 2,4
Avgiven eff. -> 8,2
COP 3,416

Nibe på samma hus
tillförd eff. -> 2,3
Avgiven eff. -> 7,1
COP 3,086

Det här gäller ju inte vilken besparing som ges utan vilken verkningsgrad pumpen har
Alla STT-pumparna har högre COP än Nibes

admin

  • Gäst
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2005, 16:30:46 »
Tosses, läser du inte mina svar?

Citera
Har kollat litte på deras 7:kW med inbyggd beredare.
Jämför den med Nibes...

STT vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 2.1 kW
Avgiven 7.2 kW
COP 3.42

Nibe vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 1.9
Avgiven 8.8 kW
COP 4.63

STT vid 0/50 Grader:
Förbrukad effekt 3.2 kW
Avgiven 7.1 kW
COP 2.21

Nibe vid 0/50 Grader
Förbrukad effekt 2.2 kW
Avgiven 7.1 kW
COP 3.22

OBS!
BÃ¥da tillverkarna anger sina siffror exkl. cirkpumpar.

Kika sen i tabellen hos stem så ser du att STT uppger sina siffror vid 0/35 grader, och Nibe vid 0/50 grader.

Nibe är alltså hästlängder bättre än STT.

STT vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 2.1 kW
Avgiven 7.2 kW
COP 3.42

Nibe vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 1.9
Avgiven 8.8 kW
COP 4.63

admin

  • Gäst
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2005, 16:32:18 »
Citera
Vad då dessa listor StatensTekniskaEnergimyndighet???? STEM
Bordä väl veta om nån??

Det hänger ju på den som knackar in siffrorna i tabellen, utan källkontroll kan det bli hur tokigt som helst.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2005, 18:06:30 »
Äpplen och päron...
Kollade i min CTC manual, COP vid 0/35 är 4,1 på min Ecoheat8,5 Inkl. brinepump och värmebärarpump.
Allt enl. Norm EN255.

Någon som vet om det står något kul i EN255?

Hur mycket påverkar cirkpumparna COP?

Legionellatoppning x antal ggr. per dag borde väl ge ett lägre snitt COP eller?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

admin

  • Gäst
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2005, 18:30:51 »
Citera
Hur mycket påverkar cirkpumparna COP?

I mitt fall (Nibe 7 kW) så borde det göra så att COP minskar från ca 4.63 vid 0/35 grader till COP 4.03.
Detta varierar dock med vilket varvtal man kör cirkpumparna på samt hur stora flödena är, har man en kort kollektor så förbrukar pumparna mer effekt än om man har lång kollektor. I vart fall om man inte ändrar varvtalet.

Själv kör jag KB-pumpen på läge 3 och VB-pumpen på läge 2.

Skulle tro att detta är anledningen till att många inte tar med cirkpumparna i sina siffror, det beror ju så mycket på övriga förutsättningar vid vilka hastigheter och flöden som man väljer att räkna.

Om CTC har räknat med cirkpumparna går på läge 1 så kan de få hög COP, väljer de att räkna med cirkpumparna i läge 3 så blir COP låg.

Schysstare om alla kunde ange utan cirkpumparna - då skulle det gå att jämföra.

Citera
Legionellatoppning x antal ggr. per dag borde väl ge ett lägre snitt COP eller?

Legionellatoppning sker bara varannan vecka på Nibes VP, det innebär tillskott i ca 15 minuter - har ingen större betydelse.
Skulle tro att de flesta har liknande intervall.

CTC som har genomströmningsslinga behöver väl inte legionellatoppning?

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2005, 18:36:11 »
Den blåser upp till 55C för att fixa varmvatten...
minns ej hur ofta men detta borde påverka COP negativt...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

admin

  • Gäst
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2005, 18:38:42 »
Jo, men det gör den för att spara eltillskott, inte för att legionellabekämpa...

Det gör ju för övrigt alla värmepumpar som värmer varmvatten, i vårt hus värms varmvattnet normalt 3-5 ggr/dygn beroende på förbrukning.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2005, 18:44:52 »
Ok,  inte legionella...

Men att 5ggr/dygn(av totalt 10-30starter) köra upp till 55C bör ju göra att medel COP på ett dygn(även om man har lågtempsystem) blir sämre.
Upp till 50%(om man har 10 starter) borde baseras på COP vid0/50 eller rentav 0/55

Tänker jag fel?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!