0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
...Om man tar 45 grader vid DUT istället för 55 så kanske man tjänar 0,2 i cop på ett år. Och då måste man köpa dyrare radiatorer och grövre dyrare rör....
G2 eller alla VP som har en hetgas växlare. Ger dig VV när den går i värmedrift. Då kan det bli 90 grader. Kopplar man det rätt, så kan vi få schyssta gångtider även om du väljer att installera 130% av effekt behovet vid DUT. Sannolikheten att det ska bli spetsel är då minimal. Fördelen med G2 i detta läge är att den går inte ifrån ditt hus för att göra VV. Vilket minskar chansen(risken) för spetsel.Men det funkar såklart lika bra med en Diplomat också. Den kan ge dig 60 gradigt VV, med en skiktladdning och jaa, om du bara visste hur bra det kan bli om man har lite fantasi.
Jag vill tillverka mycket VV på ett effektivt sätt.
David: du verkar ju tycka att det är kul med siffror. Varför inte dimensionera ditt eget radiatorsystem, satsa på dt20 och planera rördragningen så att den blir så osynlig som möjligt.Börja läsa länkarna nedan och ställ sedan frågor på forumet så kommer du få ett kanonsystem som sparar mer än de eventuella alternativ du funderar på:http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=36&artlang=svhttp://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Nibe 1245 har bättre VV produktion enligt Thermia Fast kanske inte så länge till eftersom Thermia numera ska släppa sina pumpar till 28,5 bar som dem andra. Bara en pressostat i fortsättningen
Borrhålet vill man helst ha 0 in vid dut. Men det kan i vissa fall kosta mer än det smakar, då brukar jag satsa på -2. De flesta dimensionerar för -4 vilket känns lite för lite.