, *vinkar*Hej!
Vad har du för statiskt tryck, alltså tryck i anläggningen med pumpen avstängd. Du har ett tryckfall på 1 bar per 10 meter, så om du har 5 meter i höjd från värmekällan och cirkpumpen så skall det statiskatrycket vara ca 0,5 bar +ca 0,2 bar= 0,7 bar, sen bör pumpens driftspunkt vara ca 0,2-0,4 bar eller i meter 2-4 meter. Hjälper det inte så höj det statiska trycket ytterligare 0,1-0,2 bar. Kan vara värt ett försök det är iallafall billigt. Tänk bara på att kolla din säkerhetsventil vid expantionskärlet så att du inte överskrider det värdet, brukar ligga på 1,5 bar.