Rickard: Delta T på GV är ju inte så långt från målet, just nu ca9-10Ang. Delta T på VP. Kan det det stora Delta T bero på att jag har en slinga som går i kulvert till garaget och tillbaka? Den är ju väldigt kall på returen. Nu har jag iofs bromsat det flödet till ett minimumflöde, dock ändå lite kall retur som kommer in. Har annan uppvärmning i garaget som kan få ta över under tiden. Stryper jag cirkulationen helt till garaget så blir Delta T mindre men jag vill ju ha lite golvvärme där med.GV-Trimreturventil ÄR fullt öppenFullt flöde i alla GV-slingorGV-shunt ÄR fullt öppen.Hur justera grundflödet till radiatorerna? ändra Hastighet VP CP eller vad?