Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Utvärdera logg F1245-8  (läst 1497 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Utvärdera logg F1245-8
« skrivet: 07 maj 2014, 21:51:06 »
Hej!

Jag skulle behöva hjälp att utvärdera min logg.

Behövs ytterligare uppgifter så säg till för jag är grön på detta.

Mvh
Daniel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2014, 15:25:33 »
Tycker det ser hyffsat ut du kan ev sänka cp lite på varma sidan och höja lite på kalla sidan eller ännu hellre uppdatera mjukvaran så sköter vp om deltat själv. Lite svårt att se hur det är med start stopp när vp går så lite men drar dom iväg minska gm för start av kompressorn till tex -100.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2014, 17:46:11 »
Tack för ett snabbt svar!

Uppdaterar jag mjukvaran själv eller ringer jag min installatör?
Tänker dels om det är komplicerat men även garantier osv.

Mvh
Daniel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2014, 17:49:45 »
Registrera dig här https://www.nibeuplink.com/ och ladda ner mjukvaran till usb minnet följ sen instruktionerna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2014, 20:35:51 »
Nu har jag uppdaterat.

Blev det någon skillnad?

VP'n har startat 4761 ggr sedan mitten på augusti i fjol och har en total drifttid på 3056 h av vilken varmvatten är 238 h.

Daniel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2014, 21:06:03 »
Man kan se att deltat pÃ¥ varma sidan stigit lite och att vp kör en vv toppning i slutet av en värmekörning om vv tempen ligger nära start tempen tycker allt ser ok ut  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2014, 21:10:43 »
Tack för hjälpen!

DÃ¥ kan jag sova gott :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!