« Svar #30 skrivet: 27 december 2021, 14:07:04 »
Tja huset med FTX aggregatet kom allt som en enhet och jag tror de som byggde huset och lade in aggregatet hade gjort tester på in och utflöde, så jag har väl gått och sabbat detta då jag snurrat upp vissa ventiler. Man kan inte justera värmeväxlarens hastighet eller fläktarna på aggregatet skillt. Men huset ska ju va designat för att funka med just detta aggregat.

Jag har väl också gått och justerat på frånluftsdonen (vid städning).

Mitt aggregat:
https://www.enervent.fi/product/pingvin/

Fast äldre modell.

Vi har annars undertryck i huset.
« Senast ändrad: 27 december 2021, 14:11:57 av DennisCA »
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2968
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #31 skrivet: 27 december 2021, 17:13:05 »
Går nog bra att ändra hastigheten på fläktarna som du vill ha det, men som sagt det ska ju stämma i rummen också. Ändrar du i ett rum så ändras ju allt i de andra donen med. Man brukar ha en stor tratt som man lägger över donen som visar flödet. Sedan justerar man in enligt uträkningen som du fått med huset. Och ett sådant har du rätt till då du har betalat för det!
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #32 skrivet: 27 december 2021, 17:59:37 »
Finns väl nån ritning nånstans över luftflödet. Men ser inte hur jag ska ändra fläkthastigheten annat än de fyra hastighetsinställningarna. Är -16 nu och verkningsgraden är 65%, provat ställa åter alla don som jag tycker dom var då huset var nytt, se om det gör nån skillnad.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2968
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #33 skrivet: 27 december 2021, 18:11:53 »
Finns väl nån ritning nånstans över luftflödet. Men ser inte hur jag ska ändra fläkthastigheten annat än de fyra hastighetsinställningarna. Är -16 nu och verkningsgraden är 65%, provat ställa åter alla don som jag tycker dom var då huset var nytt, se om det gör nån skillnad.
I inställningar. Lösen 6143 borde va samma för dig
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #34 skrivet: 27 december 2021, 18:16:18 »
Jag har ingen display eller liknande att knappa in nånting i på min. Min kontrollpanel är tre knappar med några signallampor till.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2968
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #35 skrivet: 27 december 2021, 18:54:56 »
Du har denna

https://honovarmeservice.se/wp-content/uploads/2019/01/ecc_2011_2_se.pdf?_=1462791669

Får du inte svar från manualen kontakta enervent direkt. Bra service där, åtminstone sist jag diskuterade med dem
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #36 skrivet: 28 december 2021, 07:15:12 »
Det ska finnas några potentiometrar nånstans uppenbarligen. Men jag rör nog inte detta nu, jag har ingen luftflödesmätare heller. Jag ska nu prova byta filtren och rengöra värmeväxlaren först. Något svårare får vänta tills sen.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2022, 08:58:23 »
Jag mätte annars tempen på tilluften just efter värmeväxlaren och jämförde mot tempen vid tilluftsventilen i vardagsrummet och kan konstatera 2 grader försvinner mellan dessa. Om man då kan anta att 2 grader försvinner också åt andra hållet (har inte mätt), då tappar jag totalt 4 grader.

Sådär snabbt räknat så en extra 4 grader skulle dra upp verkningsgraden till 74% ungefär.

Så det finns skäl att se över kallvinden.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #38 skrivet: 29 juli 2022, 18:10:13 »
Detta tog sin stund men nu idag tog jag mig upp och tittade in och såhär ser det ut:


Jag hade trott dom skulle varit begravda i isoleringen men dom ligger ovanför den. Jag kan tro isoleringen inte räcker till och det är därför som det kyls ner på vintern.

Vad ska man göra egentligen, bara lägga mera isolering runt den existerande? Nån speciell sort isåfall?
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #39 skrivet: 07 augusti 2022, 00:18:12 »
Jag har delvist isolerat rören på vinden nu kanske hälften, lägger glasull, finns ju redan en strumpa. Räknade att effekten nu ligger på 74%, slog senaste rekordet med 10% nästan. Jag tror nog jag når 80%+ då allt är färdigt.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2968
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #40 skrivet: 07 augusti 2022, 07:36:46 »
Brukar vara stenull med folie på en sida, det har jag. MEN hur lite isolering har du på vinden? Ser nästan bara ut som 10cm med tanke på takstolarna? Eller så monterades rören efter att de körde blåsullen, så det är ett bräde en trappa upp, en miss där om du frågar mig.

Jag har mina rör direkt ovanför takstolen (15cm från innertaket). Så mina rör göms ju bra med 50cm isolering totalt.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #41 skrivet: 07 augusti 2022, 08:07:18 »
Du det där är en helt annan situation som uppdagades också som jag inte tänkte nämna just här. Men låt säga att om det hade varit gjort korrekt, hade jag inte sett rören för dom skulle gömts i blåsull. Det är helt enkelt så att konstruktören har slarvat, dom har glömt lägga blåsull och vi har inte ens vetat om det. Men det förklarar ju varför FTX systemet inte är så effektivt som det borde vara.

Det ska ingå i huset, 500mm. Men vi har inte fått det, jag har liksom aldrig kollat där uppe, inte kommit på tanken att göra det. Jag har kontaktat Hartman och tänker kräva dom kommer med blåsull även om det gått en lång jävla tid.

Det kanske blir en långdragare, beror på hur motkäftiga Hartman är och jag har inte råd nu att skaffa blåsull själv då jag köpt värmepump till garaget, så jag köpte billig glasull på rulle och lade runt rören själv. Det kan då kompletteras med blåsull om jag får det sen.

Det är dock otroligt att vi inte märkt nåt annat än att FTX systemet är kallt med såpass lite isolering... Den totala förbrukningen per år är 10-11 t kWh och då värmer jag garaget med direkt-el. Så jag har tänkt det är förmodligen normal förbrukning....
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2968
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #42 skrivet: 07 augusti 2022, 08:14:33 »
Borde inte vara några konstigheter att få 50cm av dem, om de nu inte tror att du tagit ur det och flyttat det till garaget. Hur kunde övervakaren missa detta med?

Ligger rören i isolering behövs normalt inte isolering runtom, förutom till och frånluftsröret men de har ju strumpa.

intressant att se senare förbrukning hur mycket isoleringen faktiskt drar ner förbrukningen.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #43 skrivet: 07 augusti 2022, 08:22:01 »
Ja det undrar jag också, det var ju hans jobb att se till det ska göras korrekt. Han var ju ganska gammal och fet, orkade inte klättra på stegar kanske... Men det är ju precis sånahära saker han borde kontrollerat.

Isoleringen jag lägger nu behövs väl strikt inte, men jag är ganska osäker på hur det här kommer att spela ut. Hartman Hem som byggde huset lade ner 2019 och det har gått sen 2014, jag vet inte vad jag har att kräva efter så länge, eller om Hartman kommer vara tillmötesgående eller motkäftiga. Har bara skickat epost med bilder ännu, men kommer fara dit nästa vecka om ingen svarar.

Så därför gör jag som jag gör, jag tänker det är bara bra även om lösullen kommer till sen, blir bara bättre isolerat.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

Utloggad DennisCA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #44 skrivet: 08 augusti 2022, 09:21:23 »
Hartman ringde, inga problem där, dom bad om ursäkt och ska skicka en bil så snart som möjligt, inom två veckor. Så ett hederligt företag det.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!