Så länge toppen på beredaren är tillräckligt varm så är det ingen risk för legionella. Vattnet i kombipannans förrådsberedare kommer ju aldrig i kontakt med tappvattnet, så det borde inte göra nåt att den inte är tillräckligt varm...
Sen tycker jag att det känns som ett onödigt steg att ta vattnet från förrådsberedaren. Varför inte ta vatten direkt från kombipannan och cirkulera genom VVB'ns slinga? Då slipper du en extra krets med tillhörande säkerhetsventil, expansionskärl och påfyllningsarmatur. Förrådsberedaren kan du fylla med vatten och lämna öppen så bidrar den ju till den värmeackumulerande vattenvolymen...
Alternativt så tar du in kallvatten via förrådsberedaren och låter det gå vidare till varmvattenberedaren där elpatronen värmer till säker temperatur. Då slipper du ha en extra cirkpump för att cirkulera vatten mellan tankarna...
Kör du någon temphöjning på acktanken ibland, för att säkerställa att du får bort bakterier i vv-sling-beredaren?
En slingberedare har så liten volym att det inte blir några problem med bakterietillväxt.