Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: CTC Elkassett  (läst 3267 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Chucken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
CTC Elkassett
« skrivet: 25 december 2010, 02:35:15 »
Hej och God jul:=

Är ny på forumet och har följande problem.
Hade för lite vatten i systemet, fyllde på till manometern visa ca 1 bar, efter påfyllningen har det blivit kallt i huset (ca 18c efter fyllning och 22c före).
Drifttemperaturen ligger på 30 grader och innan på ca 40 grader. Kan jag utlöst någon tempbegränsare? Har provat återställa säkringen som sitter till vänster om driftstemp vredet, men den hoppar ut direkt.

mvh

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Elkassett
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 16:19:31 »
Överhettningsskyddet på elkassetten kan ha löst ut om du haft för lite vatten i systemet. Då kan cirkulationen stanna till och tempen rusar i elkassetten. Om du fyllt upp systemet och lite beroende på hur lågt tryck du hade innan så får du börja med att lufta elementen högst upp i huset. Finns det luft så glöm inte efterfyll hela tiden. Det finns kanske luftskruv på elkassetten också? Lufta med cirkpumpen avstängd. Återställ överhettningsskyddet och kör igång systemet. Kolla tempen. Löser den ut igen så är det förmodligen mer luft.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Chucken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: CTC Elkassett
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 18:22:13 »
Ok tack för tipsen:)
Vilken temp ligger pannan på om skyddet löst ut?
Ser att två av de fyra kontakterna ej är anslutna till driftstemp vredet, den kanske bara är snålställd?
En till fråga, hoppar gummiploppen ut om överhettningsskyddet löser ut?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!