Ämne: Fighter 640P (läst 3670 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
abbe_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Karma +0/-0
abbe_
Fighter 640P
«
skrivet:
28 juni 2007, 08:41:43 »
Citera
Läste om en kombinerad frånlufts- och uteluftsvärmepump från NIBE, Fighter 640P, på en hustillverkares hemsida.
Hittade den inte på NIBEs hemsida, är det någon som vet vad det är för en pump? prestanda etc.?
Mvh/Abbe_
Loggat
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Fighter 640P
«
Svar #1 skrivet:
28 juni 2007, 08:59:34 »
Citera
Den finns på dokumentsök på Nibes hemsida, det verkar vara en sprillans ny produkt. Kompressorns märkeffekt är 1 kW vilket innebär att den kan ge uppåt 3-4 kW som mest.
I övrigt verkar de försöka kopiera Thermias TWS (är inte denna patentskyddad?) genom att värma varmvattnet med en slinga i beredaren.
När det är kallare än -5 ºC ute så blir den en vanlig FLVP så VP:n verkar framtagen för skåne, halland och blekinge.
http://www.nibeonline.com/pdf/511914-3.pdf
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
seekn_destroy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
Karma +0/-0
seekn_destroy
SV: Fighter 640P
«
Svar #2 skrivet:
28 juni 2007, 10:21:18 »
Citera
nja Carl N, Den är aktuell i väldigt många fall!
Jämförelse med en vanlig FLVP vid låga temperaturer...
Ex, vid -15
NIBE Fighter 640P
in=2,59kW, ut=1kW COP=2,59
NIBE Fighter 360P
in=1,69kW, ut=0,67kW COP=2,52
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Fighter 640P
«
Svar #3 skrivet:
28 juni 2007, 13:07:31 »
Citera
Det jag funderar över är att eftersom den använder enbart frånluft då det är kallare än -5 ºC ute, kyler den då avluften till minusgrader som CZ och Mecmaster?
Annars blir det svårt att få ut full effekt vid -15 ºC utan att öka frånluftsflödet.
«
Senast ändrad: 28 juni 2007, 13:10:45 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Fighter 640P
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 759
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
AÖd
Daniel Kl
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info