Hej
Har haft igång min värme pump sedan i början av november. Det är något som inte stämmer nu när det blivit lite kallare.
Den slår ifrån när temperaturen kommer ner mot nollan och därefter är det bara elpatronen som går.
Just nu har jag följande värden:
Ute:  0
Panna: 49(58)
Framled: 49(51)
Panna nedre: 47(55)
Komp: från
Fläkt: från
Laddpump: till
Vp in/ut: 48/47
El: 3,0+0
Totaldrifttid: 1801
Elvärme: 2196
Kompressortid: 779

Vad har jag för fel?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Novis på värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 00:39:33 »
Vad har du för pump? vilken värmekurva har du? är 58 grader börvärdet? behöver du det vid +-0 ute?
Vid +-0 ute ska den gå hela tiden.

Lite mera siffror och du får säkert hjälp
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Novis på värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 07:20:36 »
Tyvärr har du nog inget fel om man kan säga så

Pumpen gÃ¥r och gör som den ska. Ditt värde pÃ¥ VP-IN kommer upp i 48 grader och dÃ¥ stannar pumpen.  Du verkar behöva väldigt hög temp pÃ¥ radiatorvattnet för att hÃ¥lla värmen. Hur ser dina radiatorer ut, har du konverterat frÃ¥n olja där du körde med höga temperaturer tidigare?

Kan du skriva ut kurva + lutning, innetemp etc. så kanske vi komma på nåt bra.

Ett tips kan vara att sänka farten på cirkulationspumpen så att VP-IN indirekt blir lägre, kanske klarar pumpen nån grad lägre ute-temp då.

Din anläggning spetsar mycket 2198 kWh på bara 1800 timmars drifttid. Kalla dagar i och för sig.

Har du haft en installatör som rekommenderat och gått igenom din radiatoranläggning?
Vad hade du för förbrukning tidigare och vilken pump har du nu?
Var bor du?
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 20:36:57 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Tijo-93

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Novis på värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 18:39:51 »
Kurvan är 55 grader och justeringen 5 grader.
Elförbrukningen har under det senaste dygnet varit 67 kWh och pumpen har varit igång 8,27 h.
Innetemperaturen visar 20 (23). Jag har en-rörssystem och det är kanske det som är boven.
Pumpen är en 105. Hade tidigare pellets och innan dess olja. Jag hade 4 olika installatörer här och kollade för att lämna pris.
Alla rekomenderade ctc och ingen såg några problem med att det inte skulle fungera.
Jag bor i nordöstra Skåne.
Vad ska jag göra huvuddunk

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Novis på värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 18:52:54 »
Jag skulle sänka justeringen till noll, och köra på kurva 55 utan rumsgivare. Det borde räcka vid 0º ute.

Sedan kan du koppla bort elpatronen, sätt elpanna till 0kW i inställningsmenyn.
Låt övre pannans patron vara bortkopplad tills pumpen går, sedan kan du koppla in patronen igen om det inte blir varmt nog.

När shunten öppnat mot övre pannan, kan det ta lång tid innan pumpen får en chans att starta, eftersom patronen matar med varmt vatten.
Tempen på VPin går snabbt ner om man kopplar bort elpatronen en stund.

Försök hitta en så låg kurva som möjligt, som ger acceptabel värme i huset.

//Ronnie

PS: Skriv in alla dina inställningar och aktuella driftvärden, så får du snabbare hjälp. Det är lättare att hjälpa dig, om man vet hur det ser ut hos dig.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 18:57:07 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren