VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: altherma skrivet 17 maj 2014, 20:47:12

Titel: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 17 maj 2014, 20:47:12
Hej !
Har fått problem med knäppningar i cirkulationspumpen i min Daikin. Det låter kraftigt oavsett hastighet ett, två eller tre. Har inte knäppt något från den tidigare. Någon som vet om den går att repa eller är det byte som gäller ?
Det är en Wilo star RS 25/7.
Den brusar ju en del i vanliga fall, men nu knakar det i den. Har läst att en del byter till Grundfos pga att de är tystare.
Någon som vet vilken Grundfos som passar i min Daikin ?

Tittat på denna pump. http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Pumpar-Vaerme-Grundfos--Grundfos-NY-Alpha2-25-40-Cirkulationspump-130-mm-A-maerkt-(till-vaerme)-390727.html (http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Pumpar-Vaerme-Grundfos--Grundfos-NY-Alpha2-25-40-Cirkulationspump-130-mm-A-maerkt-(till-vaerme)-390727.html)
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 24 maj 2014, 20:06:31
En Wilo med samma tryckhöjd och byggmått som Grundfospumpen, men något billigare.  tummenupp

http://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-cirkpump-yonos-pico-25-4-130/?select=true

Original 7-meterspumpen bör/ska köras på lägsta hastighet. Då brukar den vara tyst.

Knäppningarna kan bero på att du ändrat något för varmvattenladdningarna. Har du OSO-tanken föreslår jag att du har el-patron i tanken aktiverad.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 25 maj 2014, 08:46:22
Tack för tipset, beställer nog en sådan.
Om jag kör på lägsta hastigheten så stannar lvvp pga flödesfel, lågt flöde.

Vad är OSO tank ?
Har el-patron i tanken som värmer övre delen vid behov.

Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 25 maj 2014, 09:57:52

Då finns problemet i ditt distributionssystem.

Ett långsökt alternativ till felorsak är flödesvakten. Det är en fjäderbelastad paddel, som kanske tappat spänsten.
Tror hellre att du har ventiler som är justerade för hårt, alternativt klena ledningar.
Originalpumpen ger 0,25 l/s vid 13 kPa. 0,20 l/s vid 20 kPa. Flödesvakten larmar när flödet är lägre än 0,15 l/s.

Ja, en separat beredare med el-patron i mitten av tanken, är troligtvis en norsk OSO-tank RTV-E.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 25 maj 2014, 19:55:20
Har rengjort flödesvakten en gång, innan  dess stannade lvvp på grund av flödesfel.
Efter rengöring fungerade allt.
Då var det vinter och kallt, inte roligt när anläggningen stannar när man är på jobbet.
Kan man byta bara fjädern i flödesvakten, eller byter man hela flödesvakten ?
VVB är en Daikin EKHWS 300 liter.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 25 maj 2014, 20:46:57
Jag minns inte exakt hur den funger.

Kan hända att det inte är någon fjäder alls. Är det en fjäder, så tror jag inte att den går att byta.

Du får rengöra den igen, och prova att köra cirkpumpen på lägsta hastighet. Då borde missljuden försvinna. Däremot är knäppningarna lite besvärligare att fixa bot på.

Men nu borde du kunna stänga av värmen. Det gör du genom att du trycker på on/off-knappen längst upp till höger. Alternativt om du har rumstermostat, sätter du ett lågt börvärde.

Varmvattenladdningen påverkas inte. Ställ ner cirkpumpen på lägsta fart. Får du ändå 7H-larm, så är det antingen filtret eller flödesvakten.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 26 maj 2014, 20:30:35
Ska prova rengöra den igen. Rengjorde i vintras sist.
Nu går det att köra cirkulationspumpen på läge ett, det var en termostat som stod på läge fyra, vred upp den till fem.
Det knackar mycket mera i cirkulationspumpen nu när jag kör på ettan än på tvåan.
Jo jag brukar stänga av värmen dom varma dagarna, lite svalare ute nu, bara +3 grader i morse.
Filtret som sitter inbyggt i vp har förra ägaren tagit bort filterinsatsen ur. Men filtret som sitter i avstängningsventilen har jag rengjort. Ska byta den automatiska avluftningsventilen, det droppar från den.

Tack för hjälpen !


Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 25 augusti 2014, 21:46:02
Hej !
Har nu bytt cirkulationspump till en Wilo Yonos-Pico 25/4 130. Den gamla lät illa.
Den gamla var en 6 meters pump, den nya är en 4 meters. Nu fungerar det inte. LVVP stannar efter cirka tre sekunder på grund av flödesfel, larm 7H. Kan det vara så att det krävs en 6 meters pump i alla fall. I så fall får jag byta till en sådan.
Det fungerar när den laddar för varmvatten, cirkulationspumpen snurrar på tyst och fint.

Tycker det är konstigt att LVVP inte provar köra längre tid innan den bryter för 7H larm.
Hittar inget annat sätt att starta om den på än att bryta strömmen till den.
Har kört anläggningen med den gamla cirkulationspumpen och då fungerade allt, förutom att den lät illa, så det borde ju inte vara fel på flödesvakten.
Försökte även köra en manuell testdrift på 30 minuter enligt manualen men fick inte igång den, löste bara ut på 7H larm.

Den automatiska avluftaren är bytt till en ny under sommaren med gott resultat.
Vattenfiltret är rengjort.
Har luftat på elementen och där var ingen luft, går det att lufta på nåt annat sätt ?

Nu efter ett dygn när det är svalare ute och golvvärmen (nedre plan) kallar på värme så fungerar det i ett par timmar, sedan bryter den på 7H larm.
Alla termostater på övervåningen är helt öppna.

Många frågor :-)
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: KentJohansson72 skrivet 27 augusti 2014, 08:55:17
"7H" var den felkod jag fick när min flödesgivare var igensatt. Se inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50743.msg586200#msg586200

Den byttes som en servicekampanj av firman som installerat min pump, kostade inte en nickel för mig att få det gjort.

Nu har du en lite äldre maskin, så du har förmodligen inte samma "halvledargivare" som jag har, utan den äldre som är utformad som en vippa och som ska ge ett analogt värde utifrån flödet. Dessa kan kärva har jag förstått så de ger fel indikation om flödet till systemet. Vad jag försöker säga är att du kanske har ett ok flöde, men att din anläggning får fel värde.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 27 augusti 2014, 10:33:46
Nu efter ett dygn när det är svalare ute och golvvärmen (nedre plan) kallar på värme så fungerar det i ett par timmar, sedan bryter den på 7H larm.

Då är det troligtvis så att flödet blir för lågt, när ställdonen på golvslingorna stänger ner flödet.

Du behöver en bypass med överströmningsventil på golvslingefördelaren, alternativt plocka bort ställdonen på varje slinga.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 27 augusti 2014, 16:41:54
Tack för tipsen  tummenupp
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 01 september 2014, 09:10:43
Har du fått igång cirkulation?
 
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 01 september 2014, 18:13:04
Ska hämta pumpen i morgon och montera den.
Då blir det nog bra  tummenupp
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 02 september 2014, 12:02:39
Montera pump?  Sc:,h

Jag fattade det som att det fungerade när golvslingornas termostater öppnade upp flödet?
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 02 september 2014, 19:10:00
Jo det fungerade men bara ett par timmar. Hade satt dit fel pump. En fyra meters istället för sex meters.
Ska byta nu och se om det blir bra !
Återkommer i ämnet  .,;-
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 02 september 2014, 20:10:17
Nu har jag monterat en Altech 6 meters cirkulationspump i min LVVP och allt fungerar bra.

Tack för tipsen !
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 04 september 2014, 13:44:46
Jo det fungerade men bara ett par timmar. Hade satt dit fel pump. En fyra meters istället för sex meters.
Ska byta nu och se om det blir bra !
Återkommer i ämnet  .,;-

Nog bör en Wilo Yonos 4:a klara flödet, bara den slipper jobba mot stängda ventiler.

Spärra ventilerna i öppet läge,  så ska du se att den jobbar längre än 2 timmar.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 04 september 2014, 18:39:10
Nu har jag redan bytt. Ska ta Wilo pumpen och sätta den på golvvärme slingan, den är energisnålare än den grundfos som sitter där nu.

Altech pumpen sitter i själva Daikin LVVP.

Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 04 september 2014, 20:26:51
Den fabriksmonterade cirkulationspump som satt i din värmepump, är en 7-meters Wilo. Den har på lägsta hastighet en kapacitet liknande maxkapaciteten på en 4-meters Wilo Yonos. Lägsta hastigheten på originalpumpen är oftast den som ger nominellt flöde i ett trimmat system d.v.s. 0,25 l/s.

Har du dessutom en push-pump till ditt golvvärmesystem, så är det stor risk att du fortsätter uppleva problem även med din nya cirkulationspump.
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: altherma skrivet 05 september 2014, 19:54:05
Jag skrev och frågade om tips i Daikin support avdelningen också. De tipsade om Altech 6 meters pumpen pga att Wilo pumpen som jag satte i tar för lång tid på sig att komma upp i flöde.
Bifogar texten här:
Yonos är om jag minns det rätt en tryckstyrd pump (varvtalsstyrd) Även om den ställs i manuellt högre läge så tar den för lång tid på sig att komma upp i flöde.
Maskinen har en minsta gräns om 8 l/ minut.
Troligtvis så triggas maxtid innan pumpen kommer upp i flöde.

I din maskin tycker jag du kan sätta Dahl´s egna "Altec" pump. fungerar fantastiskt bra, ljudet minskar avsevärt.

/Daikin
Titel: SV: Knäppningar i cirkulationspump
Skrivet av: Lexus skrivet 06 september 2014, 17:06:22
Okej!