Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor. (läst 2220 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kenth J
Gäst
Kenth J
Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
skrivet:
29 maj 2014, 23:48:50 »
Citera
Hej,
Ska på visning till helgen på en villa som har vattenburen golvvärme som idag värms med el. Driftskostnaden är således relativt hög, typ 37 000 kWh/h.
Jag vill räkna in en installation av värmepump i priset innan vi eventuellt lägger ett bud.
Hur mycket kan en värmepump skära i värmekostnaderna? Detta är i Norrland, så det blir kallt på riktigt på vintern.
Det är energiklass F på villan, 219 kWh/kvm år.
Tack för hjälpen!
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34914
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
Svar #1 skrivet:
30 maj 2014, 06:58:58 »
Citera
Av 37 000 kWh är ca 30 000 för värme och tappvarmvatten.
Räkna med att du kan spara minst 2/3-delar, alltså drygt 20 000 kWh/år, i bästa fall runt 23 000 kWh.
Om du köper rätt värmepump, justerar in den optimalt, och sparar även på hushållselen skall det nog gå skära ytterligare kostnader också, men då talar vi om optimal besparing, gränsande till extremt.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29392
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
Svar #2 skrivet:
30 maj 2014, 08:59:41 »
Citera
I övrigt tror jag du behöver en 10 kW värmepump och ca 200 m borra.
Räkna med att det kostar ca 150 kkr efter ROT.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
Svar #3 skrivet:
30 maj 2014, 10:03:36 »
Citera
Det kan vara en missuppfattning då driftkostnad borde presenteras med kronor och inte kWh.
Det kan vara avgifter för försäkring, värme, varmvatten, ventilation, vatten/avlopp, hushållsel, sophämtning m.m. som mäklaren avser som driftkostnader.
Fråga efter tidigare el-förbrukning, samt hur många som bott i villan. Titta även på ventilation t.ex. hur väggventiler är öppnade.
219 kWh per m²/år tyder på att det är i inlandet typ granne med pricken.
Är det som Rickard skriver, en förbrukning för värme/varmvatten på 30 000 kWh/m²/år, så säger det att villan är 137 m².
Lyfter man bort 5 000 kWh för varmvatten, och delar 219 kWh/m²/år med 25 000 kWh, så säger det att villan är 114 m².
Ska det räknas 37 000 kWh/år delat med 219 kWh/m². så är villan 169 m².
Tror vi att det är 37 000 kronor och inte kWh som avses, samt att soporna ska ingå i kalkylen.....så blir det lägre årsförbrukning för värme, och villan blir pytteliten.
Loggat
Kenth J
Gäst
Kenth J
SV: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
Svar #4 skrivet:
30 maj 2014, 11:14:36 »
Citera
Hej,
Ursäkta eventuella otydligheter, här kommer lite förtydligande.
Säljaren uppger att kostnad för uppvärmningen är 37 000 kwh/år, hushållsel tillkommer. Värmekostnaden är angiven både i kwh/år och kr/år. 37 000 kwh är uppgivet till 46 250 kr.
Boarean är 165 kvm men också garaget på ca 20 kvm värms via elelement till ca 15 grader.
Villan står i Västerbottens kustland.
2/3 av detta är ju då drygt 24 500 kwh (eller 30 800 kr) som man kan spara in med en VP. Men då en del av förbrukningen avgår till att värma garaget som är fristående blir intjäningen inte riktigt så stor.
Men vad tror ni om dessa beräkningar? Om kostnaden idag är 46 250 kr, kan jag då lägga in 18 000 kr som siffra i min budget, tillsammans med en investering på ca 150 000 kr för att komma dit?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29392
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
Svar #5 skrivet:
30 maj 2014, 17:18:05 »
Citera
Hur långt är det mellan garage och bostadshus?
Går det kanske gräva ner en kulvert och stoppa in en fläktkonvektor där?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Kenth J
Gäst
Kenth J
SV: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
Svar #6 skrivet:
30 maj 2014, 18:45:49 »
Citera
Det är väl 5-6 meter så det borde gå.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29392
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
«
Svar #7 skrivet:
30 maj 2014, 23:17:21 »
Citera
I så fall skulle jag anta att besparingen kan bli upp till 2/3 av totala värmebehovet och att bergvärme + borra + kulvert + fläktkonvektor kostar ca 170 kkr efter ROT.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hur ska jag räkna? Värmepumpsfrågor.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 386
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
rob_t_j72
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info