så jag förstår inte riktigt varför en ombyggnad skulle vara nödvändig?
Jag antar att det är mitt inlägg du syftar på.
sitter inte växel ventilen efter cp på IVT, ( jag skruvar aldrig med dom ) gör den det läcker det inte ut något 60° vatten ,, är ventilen öppen åt båda håll går vattnet inte emot pumpens trycksidacc
Finns det något sätt att även testa växelventilen?...Rumsgivaren är för övrigt en av givarna som också visar fel (ca. 2grader mot "verklig" temperatur). Men den verkar ju vara byggd som en enkel terminstor? Hur kan man göra så? Jag kanske har 30m kabel och det är ju oerhört liten kabel area så det ger nog en hel del resistans jämfört med om man har 5m kabel? Om jag byter hela rumsgivaren (ca. 250kr) kan jag då få exaktare temperatur? Eller kan man kalibrera rumsgivaren kontra kabeln på nått sätt (jag får hoppas att nyare IVT med Rego 1000 som har CAN-bus kommer förbi detta problem)? Övriga givare (exklusive utegivaren, som också visar 2-3grader fel) antar jag redan har "kalibrerade" längder då dessa inte varierar i avstånd från pumpen? Går GT8/9 att byta enkelt (jag vet inte var de sitter, vet att en givare sitter på T-kopplingen utanför pumpen för den flyttades vid ombyggnaden, kan det vara den ena?)? Måste de lödas fast? Är de dyara i inköp? Arbetskostnad med ROT-avdrag är ju ganska acceptabel om jag inte vill göra det själv. Verkar som plint-kortet för rumsgivaren sitter oåtkomligt medan det andra för GT6-GT11 sitter öppet långt ner i pump-lådan./MrK
Dessutom har jag fått en extern värmepump installerad då service killen trodde att mitt system är "trögt" (jag har 22st element samt 3st stora golvvärmeslingor som är sammankopplade). Dock så får jag fortfarande lika många larm som tidigare.
Tyvärr är det en Tankevurpa IVT center Tänk på att ventilen är kopplad som en fördelning och inte blandning.cc
Han behöver inte bygga om eller flytta någonting.Antingen går flödet snabbare i värmesystemet då tar vp hela sitt flöde från värmesystemets retur, och ett delflöde från systemet går ner i tanken.Eller så är flödet högre över värmepumpen då går hela systemets flöde till vp och en del upp från tanken. Går aldrig åt två håll samtidigt i röret till tanken.Om växelventilen läcker beror det på att anslutningen pekar uppåt ut från tanken och det skapas självcirkulation. Men det kan inte påverka larmet, pga växelventilen sitter efter Gt8 givaren.Jag tror mest på byte av Gt9 och ev. Gt8.Men som tillfällig lösning kan han sänka varmvattnets temperatur något för att den ska sluta larma Hög pressostat.
De här givarna har en förmåga att vara oregelbundna. Vid tex 40°C så visar de rätt men när temperaturen ökar så stannar värdet, går delvis baklänges för att sedan öka igen. Fast då ligger de kanske 5-10K efter rätt värde. Det är därför en rutinåtgärd att byta givare när det verkar knepigt, framför allt på de som har några år på nacken. Kvaliteten på givarna var betydligt sämre förr.GT1:s placering i schemat är en kompromiss, inte särskilt rätt någon gång. Men det är inte den som orsakar HP-larmet under varmvattendrift, det tror jag beror på GT9. Den kan då också orsaka högt värmebärardelta när den går baklänges. Man måste stå och följa visningen på temperaturerna för att upptäcka detta.
IVT Center.. Jag har största respekt för bransch kollegor..så misstolka inte detta.Sätt dig ner ett par minuter och rita upp fördelningsprincipen på en 3 vägare. (växel ventilen är en sån för dom som undrar) Rita in CP på AB porten i flödesriktningen och ut ur a och ut ur B gå runt som om du passerar VVB med B porten och med A Ut genom VS Kretsen ... Dom möts i samma T- rör för suget genom VVX och upp emot CP fram till AB porten... För att B porten ska kunna ge tillbaka varmt vatten till A porten måste flödet vända och för det krävs det ytterligare en cp som går emot den tilltänkta funktionen att ladda VVB och den måste ha högre lyfthöjd en den interna CP har..Med vänlig hälsningcc
Oj, det var något jag aldrig har upptäckt. Ändå har jag loggat fler än 50 olika Rego 600 med Husdatas loggutrustning d.v.s. loggning på värmepumpens givare. Dessutom har jag själv en IVT med Rego 600.Känner heller inte igen att givarna visar generellt visar 2° fel, vilket du antydde tidigare i tråden.
va bra,, ivt center att du tar det på rätt sätt.en fråga ,, är din inriktning kyltekniker eller VVS tekniker ?Med vänlig hälsning cc
du får ett pmMed vänlig hälsning cc
Felvisningen på Rego600 mot faktiskt temperatur är 1.5-2K och har varit så sedan start och gäller samtliga temperaturgivaringångar. Jag misstänker en konstruktionsmiss men det har aldrig redovisats.
Ja det är en av kopplingar för tankar som fungerar.Har dom satt filtret efter CP? jag vill ha dom innan så pumpen skyddas.det ska även sitta ett filter på retur in i VP som skyddar växlarencc
Om det är kopplat enligt flödesschemat, hur kunde det då fungera utan den externa cirkulationspumpen? Det borde då bara ha varit självcirkulation i radiatorkretsen. Eller har jag fattat flödesschemat fel?
Retur från värmesystemet blandar sig med retur från varmvattenberedaren, och det tar evigheter att komma upp till 53 grader på GT9 så att varmvattenladdningen avslutas.
Placering GT1: GT1 avgör returtemp slut för värmedrift? Då borde jag komfortmässigt ha givaren innan volymtanken/T-kopplingen på radiatorsidan så jag verkligen uppnår beräknad temp (om man inte vet vilken pump som pumpar mest).