Hej alla entusiaster/specialister!
Jag har fått in ett par offerter på en bergvärmelösning, det är dags att sluta göda Vattenfalls sjukt stora vinster...
Jag har fått två dimensioneringar, en Nibe och en Thermia (väntar på IVT) och undrar om ni med erfarenhet kan hjälpa mig att bedöma dessa ur ett "tillräckligt men inte för mycket" perspektiv. Inser att man bör ha en marginal uppåt på bla borran för framtiden, men allt slutar ju i en ekonomisk balansakt ändå (mesta avkastning på investeringen med längsta möjliga livslängd på lösningen). Tar även tacksamt emot synpunkter på val av pumpmärke, mycket svårt att bedöma ev för/nackdelar för en amatör (dock något beläst...;-)
Förutsättningar:
Luleå, område med mycket vatten i berget (flera hål svämmar över fortfarande efter 7 år!)
2-plans sutteränghus vänt mot söder, 136 kvm boyta och 100 kvm biyta (varav ca 50 kvm garage med ca 13-15 grader på vintern).
Tvårörssystem, max 50-55 grader ut på kallaste vinterdagen. 18 radiatorer, varv 2 gamla "tjocka" i garagen och ett avlångt runt med stora flänsar vid garagedörren.
Innetemp 22 grader
Mycket duschande (2-3 st 15-20 minuters i rad på morgonen), minimalt badande. Har 300 l separat beredare idag (60-65 grader).
Huset byggt -71, 2-glasfönster, ventilation självdrag.
Nuvarande förbrukning inkl hushållsel, 44 000 kWh (elpatron).
Skulle tro att jag förbrukar 7-8000 kWh hushållsel (2 bilar med motorvärmare hela vintern och 2 servrar som står på dygnet runt)
Dimensionering Thermia Diplomat Optimum 10:
==================================
Beräkningsresultat
Fastighetens energibesparing 23879 kWh/Ã¥r
Total energiförbrukning (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 12121 kWh/år
Fastighetens totala energibehov (inkl. varmvatten) 36000 kWh/Ã¥r
Avgiven energi från värmepump 35184 kWh/år
Tillförd energi till värmepump (varav cirk.pumpar 1130 kWh/år) 11305 kWh/år
Tillförd energi tillsats el ( 100% verkningsgrad) 816 kWh/år
Årsverkningsgrad värmepump (exkl. cirk.pumpar & tillsats) 3,46
Ã…rsverkningsgrad totalt (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 2,97
Energitäckningsgrad 97,7 %
Tillsatsenergi krävs från ca. 14
°C
Erforderlig tillsatseffekt 3,7 kW
Fastighetens maximala effektbehov (inkl. varmvatten) 11,4 kW
Varav varmvatten står för 0,6 kW
Förutsättningar: Vald värmepump 1 Diplomat Optimum 10
Värmesystem: Normalt radiatorsystem (55°C/47°C framledning/retur temperatur vid DUT)
Tidigare elförbrukning exkl. hushållsel (36000 kWh/år 100% verkningsgrad) 36000 kWh/år
Totalt energibehov (inkl. varmvatten) 36000 kWh/Ã¥r
Varav varmvatten står för 5000 kWh/år
Varmvatten produceras med VP till 100 %
Inomhustemperatur 22 °C
Årsmedeltemperatur (97595 Luleå ) 1,7 °C
DUT (Dimensionerande utetemperatur) 30
°C
Tillgänglighet värmepump 100 %
Dimensioneringsdata värmekälla: Berg
Köldbärartemperatur vid årsmedel 0 °C
Köldbärartemperatur vid DUT 4
°C
Lambdavärde berg 3,2 W/m K
Borrhålsdiameter 140 mm
Djup till berg 10 m
Antal borrhål 1 st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 191 m
Dimensionering Nibe 1225-10:
======================
Varmvatten från värmepump 100 %
Kondensering Flytande
Årsvärmefaktor VP 3,6
Effekttäckningsgrad 75 %
Energitäckningsgrad 99 %
Besparing, värmepump 25 875 kWh/år
Energiförbrukning, el brutto 10131 kWh/år
Rek. tillsatseffekt, netto 2,6 kW
Tillsatsenergi 95 243 kWh/Ã¥r
Tillsatsenergi, netto 231 kWh/Ã¥r
Drivenergi värmepump 9 888 kWh/år
Avgiven energi värmepump 35 763 kWh/år
Elförbrukning ( 100%) 36000 kWh/år
Nettoenergibehov (exkl hushållsel) 36 000 kWh/år
Effektbehov 10,6 kW
Varmvattenbehov (ingår ovan) 4 500 kWh/år
Inomhustemperatur 22 °C
Framledningstemperatur vid DUT 50 °C
Returtemperatur vid DUT 42 °C
Årsmedeltemperatur 1,1 °C
Dimensionerande utetemperatur DUT -30 °C
Värmepump: NIBE FIGHTER 1225-10 Värmekälla Berg
Aktiv borrhålslängd 227 m
Specifikt energiuttag 117 kWh/m
Specifikt effektuttag 29 W/m
Lambdavärde 3,0 W/mK
Köldbärartemperatur in (medel) -1,5 °C
Köldbärare temperaturdifferens 3 °C
Sol- och personvärme täcker från ca 18 °C
Årsvärmefaktor Tot 3,6
Hoppas att ni orkar läsa allt detta, är tacksam för input!
/Petter