Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Tomaz skrivet 27 maj 2017, 16:03:01

Titel: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: Tomaz skrivet 27 maj 2017, 16:03:01
Hej! Har en Thermia Villa Classic från 2001, bor på 90 kvm. Utegivaren visar nu -1 grad, i själva verket
har vi 26 grader, högsommarvärme!, vilket medför att vi nu har 28 grader i vårt lilla hus. Hjälp! Kan jag
kalibrera givaren på en sådan gammal apparat? Eller ställa ner kurvan?
Jag har försökt att fimpa elen till ställdonet till trevägsventilen för att strypa vattnet ut till radiatorerna med
resultatet att returl gick ner till 28 grader med VÄLDIGT många starter som följd... och lika varmt i radiatorerna...
Vad ska/kan jag göra? Jag är alltså lekman så förklara gärna på barnnivå... ::)
Titel: SV: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: Carl N skrivet 27 maj 2017, 17:29:29
Troligaste orsaken är dålig kontakt med utegivaren.
Testa att öppna dosan med utegivaren (en vit dosa på norrväggen), lossa utegivaren, sandpappra lite på trådarna på själva givaren och montera tillbaka den.
Funkar inte detta så ställ värmepumpen i driftläge "VARMVATTEN" och kontakta ett serviceombud för byte av utegivaren.
Utegivaren kan kalibreras max 5 °C.
Titel: SV: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: Tomaz skrivet 27 maj 2017, 21:12:46
Tack Carl! Jag testar! Öppnade dosan tidigare idag men det "såg bra ut".. Testar att rugga upp ytorna lite.
Återkommer!
Titel: SV: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: Tomaz skrivet 28 maj 2017, 08:05:19
ok lite bättre. Nu visar den 18 grader, ganska exakt 5 grader för lite. Radiatorerna ljumma. Vet du Carl eller någon annan hur man kalibrerar utegivaren? Jag måste få pumpen att sluta skicka ut varmvatten när det är 24 grader!
Titel: SV: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: Carl N skrivet 28 maj 2017, 14:20:52
Jag är inte hundra men jag tror man håller inne vänster+högerpil i 5 sek för att komma till service-menyn.  :-\
Bläddra till meny KALIBRERING => UTE.
Titel: SV: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: Tomaz skrivet 28 maj 2017, 21:33:37
Tack! Ska kolla. Bläddrade till "endast VV" istället för "auto" i Funktion för ett tag sedan men den skickar fortfarande ut varmvatten till radiatorerna...  :-\  Ute är det visst bara 5 grader fastän jag har skalat av trådarna för fräsch kontakt i givaren. Mamma mia. Känns som jag måste ta hit någon.
Titel: SV: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 28 maj 2017, 21:53:25
Tack! Ska kolla. Bläddrade till "endast VV" istället för "auto" i Funktion för ett tag sedan men den skickar fortfarande ut varmvatten till radiatorerna...  :-\  Ute är det visst bara 5 grader fastän jag har skalat av trådarna för fräsch kontakt i givaren. Mamma mia. Känns som jag måste ta hit någon.
Har du hela manualen med alla värden på givarna , för kontrollmätning av dito
Titel: SV: Hjälp - 28 grader varmt inomhus!
Skrivet av: Carl N skrivet 29 maj 2017, 06:51:59
Tack! Ska kolla. Bläddrade till "endast VV" istället för "auto" i Funktion för ett tag sedan men den skickar fortfarande ut varmvatten till radiatorerna...  :-\  Ute är det visst bara 5 grader fastän jag har skalat av trådarna för fräsch kontakt i givaren. Mamma mia. Känns som jag måste ta hit någon.

Om den står i Endast VV så borde den stoppa värme till huset om inte växelventilen krånglar?
Det står mycket i forumet om hur man kollar och åtgärdar detta.