Jag förstår. Och din VP mäter framledning i värmpumpen, inte efter UKV. gott så.
I din UKV blandas vattnet. Du måste inte känna att du får samma framledning från tanken som bör. Energin som produceras håller värmepumen reda på med gradminuter.
Enligt initierade källor här på forumet spelar blandningen i en volymtank ingen roll.
Det vore intressant om du kan meddela vilken temperatur värmepumpens framledning har när värmepumpen avslutar körningen.
Vad gäller termostater så blir ju risken att du får lite för kallt på nedre plan om dessa stryper så att hysteresen slår i. Eller så blir det lagom
Du måste kontrollera hur högt du kondenserar i slutet på körningen (min fråga ovan) samt säkerställa att hysteresgränsen ligger aktiv ca 2-3 grader ovan detta värde. Når du hysterestaket så sätter VP GM till 0 och avslutar körningen. Något som kan bli fallet om du har termostater aktiva.
Som sagt testa.