Författare Ämne: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode  (läst 1417 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad larsit

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« skrivet: 26 december 2021, 18:10:08 »
Hei!

type anlegg: Nibe Split ACVM-270 AMS-10 varmepumpe montert i 2013, brukt mot radiatorer.

Har hatt service på min Nibe Split ACVM-270 AMS-10 varmepumpe,
service teknikker måler varmgass og væsketemperatur ved innedel, varmgass på ca 80 grader og væsketemp på ca 40 grader ved tappevannsproduksjon. Får varmepumpe til å veksle til varmeproduksjon, fortsatt ligger varmgass på 80-90 grader og væsketemp på ca 40. Temperaturdifferanse inn og ut på varmeveksler ca 3 grader.
Kobler på manometer og måler trykk på kuldekrets, ca 20 bar.
gass ble tatt tatt ut av varmepumpe og veid til 800gram av 2,55 kg som skulle være der.
Det ble funnet en flare som hadde skade og laget ny, etterfylt med 1,8 kg gass.

Etter dette ble utført ser eg at elektrisk kolbe fremdeles ligger inne alt for ofte og bruker mye strøm.
legger også merke til at varmepumpen på meny 5 viser ofte "protection" (beskytter), Leser manualen og den manualen som ligger her på forumet men blir ikke klok på hva det egentlig betyr. ser også at hetgass/varmgass ligger på 103 graderC. væsketemp meny 5,9 ligger på 45,2 graderC.

Har fått noen teorier fra ABKquiller/Nibe om at veksler i ACM-270 kan være delvis tett på grunn av magnetitt, og har nå 4 liter med Sentinel X400 Cleaner i systemet og har motert et magnetfilter for å ta ut magnetitt: https://www.abkqviller.no/produkter/vannbehandling/kjemisk-vannbehandling/x400-sludge-remover/.

Har dere noen gode tips på hva som kan være årsak til at el-batteriene kobler inn så ofte og varmepumpen dermed bruker mye strøm?

Noen forslag til feilsøking?

Kan det være lite gass igjen?

Feil på kompressor?

hva er det som setter kompressor i meny 5 til "protection"?


på forhånd takk for all hjelp og tips.

Mvh
Larsit

Bilder: https://imgur.com/GNN6eJX
« Senast ändrad: 04 januari 2022, 11:44:46 av larsit »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3575
  • Karma +2/-0
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 19:11:24 »
Lite märklig fråga kanske, men blev det rätt gas-sort fylld?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad larsit

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #2 skrivet: 26 december 2021, 19:16:53 »
Hei!

takk så mye for svar.

godt spørsmål, har tenkt denne tanken selv også, men fakturaen sier det er fylt på R410 A Kuldemedium som er det riktige på denne pumpen slik eg forstår det.
Han som fylte på gass er utdannet kjølemontør.

fikk informasjon om at det skulle være 2,55kg på min pumpe, ble fylt på 1,8 kg.

Utedelen er av type AMS10-8 type gass=R410A, mengde=2,55kg


er ingen alarmer som kommer inn.

























« Senast ändrad: 29 december 2021, 17:14:21 av larsit »

Utloggad larsit

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #3 skrivet: 29 december 2021, 17:19:14 »
Hei!

kan det være at det er for lite gass på anlegget igjen?
Min kjølemontør mener det kan være kompressoren som ikke virker som den skal.

se bilder som eg har tatt på rim/is på utedel, det blir bare sporadisk rim.





Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3575
  • Karma +2/-0
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #4 skrivet: 29 december 2021, 23:27:45 »
Jag tror det är gasbrist tyvärr.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad larsit

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #5 skrivet: 30 december 2021, 06:41:14 »
Hei, takk for svar HBerggren.

Er dette noe som kan rapperes (med rett person på saken) eller er det så vanskelig og dyrt at eg kan like godt kjøpe en ny varmepumpe?

Så en video på YouTube hvor de lokaliserte gasslekasje med ultralyd gassmåler.

Hva bør eg kunne forvente at en kjølemontør/installatør har av utstyr når han skal feilsøke?




Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3575
  • Karma +2/-0
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #6 skrivet: 30 december 2021, 12:47:45 »
En läckagesökare kan användas där luften inte rör sig för mycket. Man kan även använda olika spraylösningar, såpvatten eller något likvärdigt som köps i kylteknikerns butik.

Du kan själv göra läckagesökningar. Amazon säljer läckagesökare billigt. "Heated diode" eller "IR" borde den heta om den är bra. Vet inte hur bra de för 300 kr är mot de mer etablerade tillverkarna är från 2000 kr.

Såpvatten är nära gratis, men fryser vid minusgrader. Lite propylenglykol borde göra susen. Glycerol istället för såpa borde också fungera.
Men läckagespray fungerar alltid, då ser man var det bubblar.

Du kan felsöka området mellan kompressorn och expansionsventilen i drift. Sen bör systemet vara avstängt när resten felsöks, eftersom då blir trycket högre, allt efter expansionsventilen.

Hittas inga läckor kan systemet provtryckas över drifttryck med annan gas som läckagesökaren hittar, ända upp till kritiska tryck för givare.

Dessa pumparna är egentligen ganska bra, synd att kassera redan. Men kostar det pengar pga okompetenta tekniker, då kanske det inte är så mycket att göra åt det. Du kanske skulle testa annan tekniker nästa gång. Det behöver inte vara en som är inriktad på värmepumpar. De som arbetar med stora A/C-maskiner bör vara duktiga på hitta läckage.

Om du har möjlighet kanske du skulle fundera på bergvärme, med nya tidens elpriser så kan det vara bättre att lägga pengarna på nytt system, men det är en stor utgift förstås.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad jebl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2024, 19:49:12 »
@larsit hur gick det ? var det gas brist ?

Utloggad larsit

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2024, 22:47:00 »
@larsit hur gick det ? var det gas brist ?

Hei.

Det var brist/lekkasje i utedel, fikk tak i en ny utedel og denne er nå skiftet og har gått fint i flere måneder no.

Mvh
Lars

Utloggad jebl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: ACVM-270 AMS-10 bruker mye strøm, ofte protection mode
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2024, 00:06:25 »
Tack för svaret

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!