Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Thermia Diplomat med problem - del 2: VB-kretsen
« Svar #15 skrivet: 28 september 2011, 09:11:55 »
En 500-liters tank med löstagbar isolering är lättare att klämma in genom smala dörrar...

Något tips på en sådan? Utöver att ha löstagbar isolering bör den helst vara högsmal.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia Diplomat med problem - del 2: VB-kretsen
« Svar #16 skrivet: 28 september 2011, 09:49:11 »
"Dalatanken 500 och 750 liter finns med vår specialisolering. Isoleringen är tillverkad i tre delar och är lätt att demontera/montera i samband med installationen.
Genom att demontera isoleringen innan man tar in tanken riskerar man inte att skada den i hanteringen och man har enbart själva tankens diameter på 60 respektive 75 cm att ta hänsyn till."

http://www.stocksbro.se/produkter/dalatanken/installation.aspx

Alternativt en oisolerad tank som ni bygger en låda runt och fyller med lösull...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia Diplomat med problem - del 2: VB-kretsen
« Svar #17 skrivet: 28 september 2011, 15:23:52 »
En Borö 500 l är 700 mm bred med isolering.

Ang. HP-larm vid vv-drift, testa att sänka min-ladd till 35 ºC. Då varvar CP upp vid 35 FL. Kan även sänka max-ladd till typ 45 ºC.
Det är lite problem med 16kW:arna och EN tws-beredare vid hög brine-in.
Dessa justeringar kan hjälpa lite.
Nu är det lite sent, men här skulle de haft en Duo16 och en mantlad beredare eller en 500 ack.tank med 300 l förrådsberedare. typ Borö TIV500/FC300
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat med problem - del 2: VB-kretsen
« Svar #18 skrivet: 28 september 2011, 22:10:15 »
Jag laddar 2 TWS 300 med en G2 16 och en Duo 12 samtidigt Thumbsup

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Thermia Diplomat med problem - del 2: VB-kretsen
« Svar #19 skrivet: 28 september 2011, 22:19:32 »
En Borö 500 l är 700 mm bred med isolering.

Ang. HP-larm vid vv-drift, testa att sänka min-ladd till 35 ºC. Då varvar CP upp vid 35 FL. Kan även sänka max-ladd till typ 45 ºC.
Det är lite problem med 16kW:arna och EN tws-beredare vid hög brine-in.
Dessa justeringar kan hjälpa lite.
Nu är det lite sent, men här skulle de haft en Duo16 och en mantlad beredare eller en 500 ack.tank med 300 l förrådsberedare. typ Borö TIV500/FC300

Jo det är en del man skulle gjort annorlunda om man varit inblandad från början... Biten med vv-produktionen kompliceras ju också av den pajiga VVC-installationen som gör att det inte finns någon skiktning i beredarna...
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!